某PHC桩长38m,其中上节桩12m,中节桩12m,下节桩14m。低应变检测发现该桩在距桩顶12m附近处反射较大,后高应变验证测得该处完整性系数为70%。根据上述检测数据及接桩特点,该桩的完整性分类及缺陷性质应评定为( )。
明显缺损,Ⅱ类桩
明显缺损,Ⅲ类桩
严重缺损,Ⅲ类桩
严重缺损,Ⅳ类桩
低应变检测在距桩顶12m(即上节与中节桩接桩处)反射较大,高应变验证完整性系数为70%。完整性系数70%表明桩身存在明显缺损,根据桩身完整性分类标准,存在明显缺陷的桩应判定为Ⅲ类桩。