耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()。
发布时间:2020年05月13日 15:53
中迅网校
阅读量:768
耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()。
A
进行烘干
B
敲击释放应力
C
做防水处理
D
开设膨胀缝线
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
、涂料喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线,可用1~3mm厚的楔形板压入30~50mm而成。因此D为正确选项
分享到:
上一题:关于选用保冷材料的说法,正确的是()。
下一题:下列电梯安装工程文件中,应由电梯制造单位提供的是()。
相关试题
更多...
某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站(压缩天然气CNG),工艺流程如图2:气源由D325×8埋地无缝钢管,从局里总站420m的天然气管网接驳,管网压力1.0Mpa。主要设备工艺参数如图示,P表示工作压力,Q表示流量。项目报建审批手续完善,采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体发布公开招标信息,按招投标管理要求选定具备相应资质的A施工单位。签订施工合同后,建设单位指定B专业公司分包储气井施工。A单位将土建工程的劳务作业发包给C劳务分包单位。工程实施过程中,A单位及时检查、审核分包单位提交的分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料,井指派专人负责对分包单位进行全过程管理。消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为12欧姆,在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4欧姆。由于测试是有不合格项,为此向A单位提出整改要求,项目不认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。问题:1.签订合同,A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件?工程实施过程中,还需审核分包单位哪些施工资料?2.根据流程图,工艺管道试压宜采用什么介质?应采取哪些主要技术措施?3.埋地管道D325×8施工中,有哪些关键工序?4.分析检测单位提出不合格项整改要求的原因,接地电阻测量可采用哪些方法?
已有1230人浏览
《电力法》中的电力设施保护区主要是指()。
已有908人浏览
一、背景公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目,中标价2.美元。合同约定,总工期36个月,支付币种为美元。设备全套由中国制造,所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付,竣工验收后全部付清,工程进度款支付每拖欠一天,业主需支付双倍利息给公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。施工过程中,公司发生了下列情况:(1)当地发生短期局部战乱,造成工期延误30天,窝工损失30万美元;(2)原材料涨价,增加费用150万美元;(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期延误天,共计增加劳务工工资50万美元;(4)美元贬值,损失人民币1200万元;(5)进度款多次拖延支付,影响工期天,经济损失(含利息)40万美元;(6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元;(7)遭遇百年一遇的大洪水,直接经济损失20万美元,工期拖延10天。中央控制室接地极施工时,公司以镀铸角钢作为接地极,遭到业主制止,要求用铜棒作接地极,双方发生分歧。负荷试运行时,出现短暂停机,粉尘排放浓度和个别设备噪声超标,经修复、改造及反复测试,各项技术指标均达到设计要求,业主及时签发竣工证书并予以结算。二、问题1.公司中标的工程项目包含哪些承包内容?2.国际机电工程总承包除项目实施中自身风险外,还存在哪些风险?3.A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少?4.业主要求用铜棒作接地极的做法是否合理?简述理由。双方协调后,可怎样处理?5.负荷试运行应达到的标准有哪些?
已有1462人浏览
某安装公司承包一演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边100m),空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20~DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容,江水热源泵机组利用江水冷却,需敷设DN700mm冷却水管至江边,DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术,并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。按施工进度计划,安装公司项目部及时与供货厂商联系,使设备材料运到现场时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按要求完工。问题1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?2.A、B专业公司进场后,安装公司项目部应做哪些工作?3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?
已有1433人浏览
某安装公司分包一商务楼(1层至5层为商场,6层至30层为办公楼)的变配电工程,工程的主要设备(三相干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由业主采购,设备已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购,合同工期60d,并约定提前1d奖励5万元人民币,延迟1d罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5d。当正式施工时,因商场需提前送电,业主要求变配电工程提前5d竣工。项目部按工作持续时间及计划费用(见下表)分析,在关键工作上,以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出了5d。进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去了3d,并增加费用3万元,项目部又赶工3d,变配电工程最终按业主要求提前5d竣工,验收合格后,资料整理齐全,准备归档。问题1.项目部在哪几项工作上赶工了?并分别列出其赶工天数和增加的费用?2.原计划施工费用多少?赶工后实际施工费用多少?3.变压器线圈可采用哪种加热方法干燥?干燥后必须检查哪项内容合格后才能做耐压试验?4.变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收?竣工资料应在何时归档?
已有1388人浏览
风力发电机塔筒就位紧固后,塔简法兰内侧间隙大于0.5mm时的填充材料应采用()。
已有894人浏览
下列喷水灭火系统中,属于开式系统的是()。
已有876人浏览
下列合金钢中,属于工程结构用的合金钢有()。
已有521人浏览
卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是()
已有763人浏览
通常情况下,耐火浇注料搅拌均匀后应在()min内完成浇注。
已有864人浏览
热门资讯
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2025年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2025年一级建造师考试「成绩管理」
· 2025年一级建造师考试「合格标准」
· 2025年一级建造师考试「题型题量」
· 2025年一级建造师考试「查分入口」
· 2025年一级建造师「考试科目」
· 2025年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录