变压器的主要技术参数有()。
发布时间:2020年05月24日 18:20
中迅网校
阅读量:1013
变压器的主要技术参数有()。
A
连接组别
B
容量
C
绝缘方式
D
功率
E
阻抗
查看答案
参考答案:
ABE
参考解析:
版教材P14页
,
变压器的主要技术参数有:
额定容量、额定电压、额定电流、短路阻抗
、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。
分享到:
上一题:建筑安装单位工程质量验收时,对涉及安全、节能、环境保护的分部工程,应进行()。
下一题:下列装配方法中,属于过盈配合件装配方法的有()。
相关试题
更多...
某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢制混凝土结构,水泵泵组设计为三用一备。设疑的一套2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水,其中,鼓风机冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。在泵房阀门,材料进场开箱验收时,所有阀门的合格证等质量证明文件齐全,除由一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作,安装公司施工人员认为问题不影响阀门与管道的连接,虽将该阀门运至安装现场准备安装。安装公司在起重机安装完成,验收合格后,整理起重机竣工资料,向监理工程师申请核验时,监理工程师认为竣工材料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料,要求安装公司补齐。鼓风机房冷却水管道系统试压试验合格后,进行管道冲洗,冲洗压力和冲洗量满足要求,冲洗后验收合格。【问题】1.表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通,还有哪集中材料属于管道组成件?2.安装公司施工人员在开箱验收时的做法是否正确?应如何处置?3.在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法是否正确?说明理由。4.鼓风机房冷却水管道冲洗的合格标准时什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗需最小流量的计算应根据哪个规格的管道?
已有1709人浏览
电梯自检试运行合格后,负责电梯整机校验和调试的单位是()。
已有170人浏览
在投标决策的后期阶段,主要研究商务报价策略和()策略。
已有317人浏览
某施工单位承建一项建筑机电工程,施工单位组建项目部具体实施,项目部电气施工班组负责建筑电气和智能化分部分项的施工。施工前,电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”,作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据,电缆盘运到现场并具备敷设条件后,电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。施工中建设单位增加几台小功率排污泵,项目部下达施工指令,项目部以无设计变更为由拒绝执行。在电缆敷设后的检查中,动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设,发现两种电缆桥架内,都有中间接头,并列电缆的中间接头位置相同。电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后,在各回路电缆装设标志牌,进行了质量验收。【问题】:1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。3.指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改?4.电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些?
已有1474人浏览
施工机具按类型和性能参数的选择原则中不包括()。
已有840人浏览
自动化仪表安装施工程序中,“综合控制系统试验”的紧后工序是()。
已有921人浏览
根据《注册建造师执业管理办法》,不属于机电工程专业建造师执业范围的是()工程。
已有1277人浏览
流动式起重机特性曲线已图表化的有()。
已有1158人浏览
根据《风力发电工程施工与验收规范》,当风速为9m/s时可吊装的风电设备有()。
已有194人浏览
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程,范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35KV变电站施工(含室外电缆建设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。工程开工后,由于多个项目同时抢工,施工人员和机具紧张,安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查,发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工作质量验收时,发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实,接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊,造成接地电阻不合格,分析原因有:(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度,明确了责任人员和交底内容,但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底;(2)接地体的连接不符合规范要求;(3)室外电缆施工中,施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。问题:1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?3.写出本工程接地体连接的技术要求4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题
已有1431人浏览
热门资讯
· 人社厅答复:二建不作为初级职称申报中级职称
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 二建证书什么条件下被锁,应该怎么解除,应该注意哪些?(住建厅答复)
· 2025二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2025年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2025年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2025二级建造师执业资格考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录