变压器的主要技术参数有()。
发布时间:2020年05月24日 18:20
中迅网校
阅读量:1244
变压器的主要技术参数有()。
A
连接组别
B
容量
C
绝缘方式
D
功率
E
阻抗
查看答案
参考答案:
ABE
参考解析:
版教材P14页
,
变压器的主要技术参数有:
额定容量、额定电压、额定电流、短路阻抗
、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。
分享到:
上一题:建筑安装单位工程质量验收时,对涉及安全、节能、环境保护的分部工程,应进行()。
下一题:下列装配方法中,属于过盈配合件装配方法的有()。
相关试题
更多...
某成品燃料油外输项目,由4台5000m3成品汽油罐、两台10000m3消防罐、外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司,业主认为不妥。随后A公司征得业主同意,将土建施工分包给具有相应资质的C公司,其余工程由A公司自行完成。A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:36V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关;打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔,用自然对流方式通风。经安全检查,存在不符合安全规定之处。管道试压前,项目部全面检查了管道系统:试验范围内的管道已按图纸要求完成;焊缝已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6级精度的压力表已校验合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司工期延误20天,窝工损失达30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。问题:1.说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。2.指出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确的做法。3.管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?4.A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。
已有2218人浏览
建设单位办理竣工备案时应提交的文件有()。
已有177人浏览
【已根据新版教材调整】风力发电设备安装程序中,塔架安装的紧后工序是()。
已有228人浏览
自动化仪表工程须连续投入运行(),运行正常后方具备交接验收条件。
已有1631人浏览
关于质量流量计安装的说法,正确的是()。
已有1062人浏览
案例1【背景资料】:A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程,建筑智能化工程,建筑给排水及供暖和消防工程。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购。其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司发现以下问题并进行了整改;(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图1所示。(2)空调供暖系统的水压试验记录显示钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。竣工验收资料检查时,发现施工计量检测登记表内容不完整,登记内容为:计量器具的名称、规格、数量、编号。工程竣工投入使用2个月后,个别风机盘管噪声过大,经检查是产品质量所致。建设单位要求A公司对所有质量问题风机盘管更换并承担费用,A公司拒绝建设单位的要求。【问题】1.图1中空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置要求。2.钢管和塑料管的水压试验检测方法是否正确?说明理由。3.计量检测登记表还应补充哪些内容?4.A公司拒绝建设单位要求是否合理?风机盘管更换费用由谁负责?
已有1088人浏览
机电工程试运行时负责设备单机试运行的单位是()。
已有630人浏览
【教材相关知识点已更改】下列防腐蚀涂装前的表面处理中,属于机械处理的是()。
已有185人浏览
压力管道的管道组成件包括()。
已有775人浏览
A公司中标某厂生产线的机电设备安装工程。合同工期10个月,工程价款以实际工程量乘以工程单价及现场实际发生的变更签证结算。项目部组建后,积极进行施工前的准备工作,精心编制主要设备的施工方案。施工过程中发生了下列事件:事件1:项目部将主体工艺线上的一主机设备分包给由机电工程一级建造师担任项目经理的B公司,将400万元产值的防腐保温工程分包给由机电工程二级建造师担任项目经理的C公司,上报A公司总部后,均遭到总部的否定。事件2:在一单件重量50t的设备部件吊装时,原双机抬吊方案因故改为一台大型吊车吊装方案,根据吊车实际站位和性能,吊车最佳位置可起吊55t,索吊具由原方案3t减少至2t。事件3:施工后,因业主提供的主要设备晚到,延误工期5天,A公司人工、机具等直接经济损失5万元;因遭遇大暴雨引起洪水灾害,延误工期10天;设备吊装时,因吊装方案变更延误工期2天,A公司增加费用2万元;因土建基础及设计变更等原因A公司增加费用40万元,延误工期4天(以上工期延误均发生在施工关键线路上)。问题:1.A公司项目部编制施工方案应包括哪些主要内容?2.分别说明事件1中A公司总部否定主机设备和防腐保温工程分包的理由。3.验算事件2吊装方案,并说明是否可行。4.根据事件3,计算A公司可向业主索赔的费用和工期。
已有2337人浏览
热门资讯
· 吉林:关于做好2026年吉林省专业技术人员继续教育学习有关工作的通知
· 浙江:即日起,开标环节不得要求建造师出场!
· 四川住建厅:抽查2727名注册建造师!严查社保缴纳情况
· 西安市: 12月1日起,质量安全监管系统正式启用!