【案例题4】某安装公司总承包某项目气体处理装置工程,业主已将其划分为一个单位工程,包括土建工程,设备工程,管道工程等分部工程。其核心设备的气体压缩机为分体供货现场安装,气体处理装置厂房为钢结构,厂房内安装2台额定吊装重量为30/5t桥式起重机。
安装公司编制了压缩机吊装专项施工方案,计划在厂房封闭和桥式起重机安装完成后,进行气体压缩机的吊装;自重30t以上的压缩机部件采用两台桥式起重机抬吊工艺,其余部件采用单台桥式起重机吊装。安装公司组织吊装专项施工方案的专家论证,专家组要求完善方案审核,审查及签字手续后,进行了方案论证。
专项施工方案审批通过后,安装公司对施工人员进行了方案交底,在压缩机底座吊装固定后,进行了压缩机部件的组装调查,重点是压缩机轴瓦,轴承等运动部件的间隙进行调整和压紧调整,保证了压缩机安装质量。
在压缩机试运行阶段,安装公司向监理提交了单位试运行申请,监理工程师经查验后提出压缩机还不具备单机试运行条件,因安装公司除润滑油系统循环清洗合格外,还有其他设备系统均来进行调试。安装公司完成调试后,压缩机单机试运行验收合格。【问题】:
1.气体处理装置工程还有哪些分部工程?
2.分别写出气体压缩机吊装专项施工方案的审核和审查人员。方案实施的现场监督应是哪个人员?
3.依据解体设备安装一般程序,压缩机固定后在试运转前有那些工序?压缩机的装配精度包括哪些方面?
4.压缩机单机试运转前还应完成哪些设备及系统的调试?
分享到: