机电工程
管道工程测量的主要内容,包括()。
发布时间:2023年08月29日 17:53
中迅网校
阅读量:2071
管道工程测量的主要内容,包括()。
A
管道中点测量
B
中线测量
C
纵横断面测量
D
施工测量
E
标高基准点测量
查看答案
参考答案:
BCD
参考解析:
管道工程测量的主要内容:中线测量,纵、横断面测量及施工测量。
分享到:
上一题:火力发电设备包括()。
下一题:下列设备中,属于轻小型起重设备的有()。
相关试题
更多...
进行管道工程测量时,可作为管线起点的有()。
已有878人浏览
【教材相关知识点已更改】下列电力设施中,应纳入电力线路设备保护范围的有()。
已有1183人浏览
案例1【背景资料】:A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为650万元,采暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖。供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,A公司对其外观和金属热强度进行了检查和复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,A公司依次对管道系统进行水压试验、保温、试运行和调试,其中水压试验压力未在设计中注明,供暖管道系统水压试验系统图见图1。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率为5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至A公司。2022年12月,体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知A公司进行检验。A公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,随后对这些管道进行疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的判定标准是什么?2.本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少?【教材相关知识点已更改】3.写出A公司采暖工程中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。4.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。
已有2686人浏览
某施工单位承建一项建筑机电工程,施工单位组建项目部具体实施,项目部电气施工班组负责建筑电气和智能化分部分项的施工。施工前,电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”,作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据,电缆盘运到现场并具备敷设条件后,电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。施工中建设单位增加几台小功率排污泵,项目部下达施工指令,项目部以无设计变更为由拒绝执行。在电缆敷设后的检查中,动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设,发现两种电缆桥架内,都有中间接头,并列电缆的中间接头位置相同。电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后,在各回路电缆装设标志牌,进行了质量验收。【问题】:1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。3.指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改?4.电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些?
已有2422人浏览
正确的电缆直埋敷设做法有()。
已有1654人浏览
下列激光测量仪中,适用于设备安装定位测量的是()。
已有1070人浏览
关于电站汽包锅炉水压试验的说法,正确的是()。
已有1382人浏览
下列工程技术文件中不需要施工单位技术负责人审批的是()。
已有729人浏览
某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积为15000m2,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。施工前,安装公司项目部应建设单位的要求,按设计图建立了机电管线三维模型,发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求,与监理工程师协商后,把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内,保证了走廊吊顶的净高,同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后,经建设单位同意用于施工。项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序,采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则,确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均采用咬口连接,其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验,并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。问题:1.项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工?2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式?4.指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
已有2596人浏览
下列附件中,不属于消防水泵结合器组成部分的是()。
已有721人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」