案例1【背景资料】:A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为650万元,采暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖。供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,A公司对其外观和金属热强度进行了检查和复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,A公司依次对管道系统进行水压试验、保温、试运行和调试,其中水压试验压力未在设计中注明,供暖管道系统水压试验系统图见图1。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率为5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至A公司。2022年12月,体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知A公司进行检验。A公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,随后对这些管道进行疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的判定标准是什么?2.本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少?【教材相关知识点已更改】3.写出A公司采暖工程中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。4.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。
发布时间:2025年01月20日 10:04 中迅网校 阅读量:197

案例1【背景资料】:
A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为650万元,采暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖。1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的判定标准是什么?
2.本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少?【教材相关知识点已更改】
3.写出A公司采暖工程中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。
4.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。

查看答案

分享到:

上一题:案例4【背景资料】:某安装公司承接一项柴油加氢装置压缩单元扩建工程。工程内容包括:压缩机组、桥式起重机、工艺管道、电气自动化仪表等安装。压缩机组由机身、中体、气缸、曲轴、活塞、中间冷却器、缓冲罐、管道等组成。属于压力容器的中间冷却器、缓冲罐安装在厂房一层,压缩机本体安装在厂房二层。压缩机组散件到货,单件最大重量9.6t。工程开工后,安装公司编制了压缩机组吊装运输专项施工方案,因厂房内检修用桥式起重机不能满足机组部件吊装要求,故采用在设备吊装上设置吊点,由卷扬机-滑轮组系统提升机组部件至二层平台,利用搬运小坦克配合手拉葫芦牵引设备部件至基础,再用千斤顶就位的起重运输工艺方法。压缩机初步找正合格后,作业人员采用双表法进行联轴器对中找正。百分表安装后两轴同时转动,根据百分表读数计算轴向、径向偏差。联轴器找正示意图及各向偏差如图4、5所示。找正用百分表检定合格且在有效期内。压缩机组润滑系统油循环前,技术员在进行工艺检查时,发现系统油管路上漏装1支热电偶。在润滑系统油循环过程中,回油管视镜显示系统回油不畅,经分析处理后排除故障。【问题】1.压缩机组的中间冷却器、缓冲罐安装是否需要办理施工告知?说明理由。2.压缩机组吊装运输是否属于超危大工程?说明理由。3.根据图中轴向、径向偏差,分析百分表读数是否正常?说明理由。【教材相关知识点已删除】4.分析油循环时润滑油管道回油不畅的主要原因。应如何处理?【教材相关知识点已删除】 下一题:案例2【背景资料】:B公司通过招投标方式承接一高档办公楼机电安装项目,工程内容包括建筑电气建筑智能化、建筑给排水、通风与空调、消防、防雷接地等工程。项目开工后,B公司安排施工队与土建单位配合,进行电气预埋导管、水管预留洞、防雷接地等工程施工。电气安装工程中,楼板内电气预埋导管采用DN20、DN25等非镀锌钢导管进行施工,导管接头采用螺纹连接,接头两端焊接圆钢跨接地线,非镀锌钢导管接头示意图见图2。导管敷设完成后,B公司通知专业监理工程师进行隐蔽工程验收,并拍照保存影像资料。隐蔽验收合格后,B公司与土建单位办理中间交接手续。在穿线阶段,施工人员按施工方案要求进行施工,穿线的同时清理盒内杂物。线内管口设置PVC电线接口,防止穿线过程中电线绝缘皮破损。穿线完成后,用兆欧表测量各个回路的绝缘电阻,并做好记录。工程竣工验收阶段,B公司要求整理竣工资料。提交的施工文件中有:施工管理文件、施工进度及造价文件、施工记录、施工质量验收记录、竣工验收文件。监理工程师审核后提出“施工文件内容不完整,需补齐所缺失文件”的审核意见。【问题】1.圆钢跨接地线直径最小为多少?并计算最小搭接长度L。【教材相关知识点已删除】2.导管接头隐蔽验收时检查数量如何确定?指出电线回路绝缘电阻值的合格范围。【教材相关知识点已更改】3.B公司与土建单位进行中间交接时,对交接现场环境有哪些要求?4.B公司提交的施工文件中还缺少哪些文件?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录