【已根据新版教材调整】案例4【背景资料】:某体能训练场馆工程,建筑面积3300㎡,建筑物长72m,宽45m,地上1层,钢筋混凝土框架结构,屋面采用球形网架结构。框架柱、梁均沿建筑物四周设置,框架柱轴线间距9000mm,框架梁截面尺寸450mm×900mm,梁底标高9.6m。现场配置一台塔吊和一台汽车吊进行材料的水平与垂直运输。本工程框架梁模板支撑体系高度9.6m,属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。施工单位编制了超过一定规模危险性较大的模板工程专项施工方案。施工方案中,采用扣件式钢管支撑体系,框架梁模板支撑架立杆下垫设页岩砖;扫地杆距地面250mm;架体顶层步距1500mm;梁底支撑架立杆均采用下部一根6m定尺钢管与上部一根定尺短钢管搭接连接。项目部针对工程特点,进行了重大危险源的辨识,编制了专项应急救援预案。项目部编制了绿色施工方案,确定了“四节一环保”的目标和措施。【问题】1.对于模板支撑工程,除搭设高度超过8m及以上外,还有哪几项属于超过一定规模危险性较大分部分项工程范围?2.指出施工方案的不妥之处,并写出模板支撑架搭设的正确做法。3.根据重大危险源辨识,本工程专项应急救援预案中应包括哪些内容?4.在绿色施工方案中,“四节一环保”的内容是什么?
发布时间:2025年01月13日 16:48 中迅网校 阅读量:1121

【已根据新版教材调整】案例4【背景资料】:
某体能训练场馆工程,建筑面积3300㎡,建筑物长72m,宽45m,地上1层,钢筋混凝土框架结构,屋面采用球形网架结构。1.对于模板支撑工程,除搭设高度超过8m及以上外,还有哪几项属于超过一定规模危险性较大分部分项工程范围?
2.指出施工方案的不妥之处,并写出模板支撑架搭设的正确做法。
3.根据重大危险源辨识,本工程专项应急救援预案中应包括哪些内容?
4.在绿色施工方案中,“四节一环保”的内容是什么?

查看答案

分享到:

上一题:【已根据新版教材调整】案例3【背景资料】:某施工单位中标承建某商业办公楼工程,建筑面积24000㎡,地下1层,地上6层,钢筋混凝土现浇框架结构,钢筋混凝土筏形基础。主体结构混凝土强度等级C30,主要受力钢筋采用HRB400级,设计要求直径≥20mm的主要受力钢筋连接采用机械连接。中标后,施工单位根据招标文件、施工合同以及本单位的要求,确定了工程的管理目标、施工顺序、施工方法和主要资源配置计划。施工单单位项目负责人主持,项目经理部全体管理人员参加,编制了单位工程施工:由项目技术负责人审核,项目负责人审批。施工单位向监理单位报送该单位工程施施工组织设计,监理单位认为该单位工程施工组织设计中只明确了质量、安全、进度三项管理目标,管理目标不全面,要求补充,主体结构施工时,直径≥20mm的主要受力钢筋按设计要求采用了钢筋机械连接,取样时施工单位试验员在钢筋加工棚制作了钢筋机械连接抽样检验接头试件。工程进入装饰装修施工阶段后,施工单位编制了装饰装修阶段施工进度计划网络图,如图1所示,并经总监理工程师和建设单位批准。施工过程中C工作因故延迟开工8天。【问题】1.指出施工单位单位工程施工组织设计编制与审批管理的不妥之处,并写出正确做法。2.根据监理单位的要求,还应补充哪些管理目标(至少写4项)?3.指出主体结构施工时存在的不妥之处,并写出正确做法。4.计算施工进度计划网络图中C工作的总时差和自由时差。5.C工作因故延迟后,是否影响总工期,并说明理由。写出C工作延迟后的总工期。 下一题:【已根据新版教材调整】混凝土结构的环境类别Ⅱ是指()。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录