【案例题6】背景资料:某施工企业中标一新建办公楼工程,钢筋混凝土灌注桩基础。桩基施工完成后,项目部采用高应变法按要求进行了工程桩桩身完整性检测,其抽检数量按照相关标准规定选取。【问题】灌注桩桩身完整性检测方法还有哪些?桩身完整性抽检数量的标准规定有哪些?
发布时间:2025年03月06日 10:01 中迅网校 阅读量:276

【案例题6】背景资料:
某施工企业中标一新建办公楼工程,钢筋混凝土灌注桩基础。桩基施工完成后,项目部采用高应变法按要求进行了工程桩桩身完整性检测,其抽检数量按照相关标准规定选取。
【问题】灌注桩桩身完整性检测方法还有哪些?桩身完整性抽检数量的标准规定有哪些?

查看答案

分享到:

上一题:【案例题5】背景资料:某综合楼工程,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下三层,地上二十层,总建筑面积68000m²。地基基础设计等级为甲级,泥浆护壁钻孔灌注桩筏板基础,基础桩设计桩径800mm、长度35m,混凝土设计强度等级C40,总计120根。根据地质勘查报告显示,设计桩长范围内均为砂土层。施工单位编制的施工方案中写到:采用正循环成孔;施工前进行工艺性试成孔,数量1根;水下灌注混凝土强度应按比设计强度提高等级,坍落度120~160mm,超灌至少1m,充盈系数不小于0.97;桩底注浆导管釆用钢管,单根桩上数量不少于两根。注浆终止条件应控制注浆量与注浆压力两个因素,以后者为主。【问题】1.分别指出泥浆护壁钻孔灌注桩施工方案中错误之处的正确做法。2.写出桩底终止注浆需满足的条件。 下一题:【案例题7】背景资料:某新建仓储工程,采用钢筋混凝土筏板基础,内配双层钢筋网。基础筏板下三七灰土夯实,无混凝土垫层。项目部制定的基础筏板钢筋施工技术方案中规定:钢筋保护层厚度控制在40mm;柱锚固钢筋用135°弯钩与基础钢筋绑扎;双层钢筋网弯钩均朝上,通过拉勾绑扎牢固,以保证上、下层钢筋网相对位置准确。监理工程师审查后认为有些规定不妥,要求改正。【问题】写出基础筏板钢筋技术方案中的不妥之处,并分别说明理由。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录