管道试验前应拆下或加以隔离的有()。
发布时间:2024年11月07日 14:46
中迅网校
阅读量:261
管道试验前应拆下或加以隔离的有()。
A
安全阀
B
爆破片
C
膨胀节
D
弹簧支架
E
仪表元件
查看答案
参考答案:
ABE
参考解析:
管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已经拆下或已隔离
分享到:
上一题:管道试验前应具备的条件中,不正确的是()。
下一题:下列管道必须进行泄漏性试验的有()。
相关试题
更多...
当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经()稳定不变后认定干燥完毕。
已有313人浏览
施工机械设备操作人员“四懂三会”,不包括()。
已有417人浏览
案例8【背景资料】:某建设项目由A公司施工总承包,A公司征得业主同意,把变电所及照明工程分包给B公司。分包合同约定,电力变压器,配电柜等设备由A公司采购;灯具、开关、插座、管材和电线电缆等由B公司采购。在设备、材料到达施工现场后,B公司项目部依据施工图纸和施工方案,对灯具、开关及插座的安装进行技术交底,灯具类型及安装高度(见表1)。在施工质量的检查中,监理工程师发现单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接(见图1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师要求返工,使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员按要求整改后通过验收。【问题】1.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。2.本工程的金属导管与保护导体连接有何要求?3.图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
已有254人浏览
下列工程业绩不符合输变电工程专业承包二级资质标准的是()。
已有326人浏览
关于《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015的说法中,错误的是()。
已有347人浏览
工程施工前,向施工作业人员做施工方案技术交底的是()。
已有230人浏览
金属保护层的接缝可选用的形式不包括()。
已有222人浏览
30kW的水泵进行单机试运转,以下描述符合要求的是()。
已有258人浏览
6kV以上的橡塑电缆,应根据要求做的电气试验有()。
已有308人浏览
【案例3】背景资料:某施工单位承接东北机械厂生产区供热管线的施工,施工范围是由供热锅炉房室外1m至各楼号室外1m,供热管线为不通行地沟敷设。主要工程量为:φ245×10mm无缝钢管3000m,各种阀部件280套,波纹补偿器60个。工程使用的管材、阀门、配件都进行了入场检查并且合格,施工顺利,目前施工任务已经完成,正在进行工程验收及竣工资料的整理。该施工单位总部对项目部进行竣工资料检查,其检查的情况如下:(1)施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。(2)预检记录齐全,但其中有3份没有质检员签字。(3)预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检验记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。(4)设计变更通知单中有2份是复印件。(5)工程洽商记录缺失1个编号。(6)隐蔽工程检查记录中有这样的描述:所采用的材料为无缝钢管φ245×8mm,环氧涂料防腐,聚氨酯泡沫塑料保温,钢丝捆扎聚氯乙烯卷材作防潮层。【问题】1.供热管线是否需要加防潮层?防潮层施工采用钢丝捆扎是否正确?
已有434人浏览
热门资讯
· 内蒙古考区:关于发放2025年度二级建造师执业资格电子证书的通知
· 西藏考区:2025年二建合格标准公布!附合格名单
· 住建局:对技术负责人业绩真实性进行全覆盖核查!
· 山东住建厅答复:不注册不影响资格证书,资格证书一直有效!
· 【考后审核】关于开展2025年度二级建造师资格考试考后资格复核工作的通知
· 湖南考区:开展2025年二建考后审核,考生须按时上传资料!
· 福建考区:关于开展2025年度二级建造师执业资格考试考后资格核查工作的通知
· 河南考区:关于2025年度二级建造师执业资格考试成绩合格人员公示及考后资格核查的通知
· 湖北考区:2025年度二级建造师、二级造价师证书办理通知
· 考生注意!吉林考区二级建造师改为一年过三科,未过及格线,不再滚动
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录