下列管道必须进行泄漏性试验的有()。
发布时间:2024年11月07日 14:54
中迅网校
阅读量:232
下列管道必须进行泄漏性试验的有()。
A
H
2
S管道
B
CO管道
C
CO
2
管道
D
消防管道
E
氧气管道
查看答案
参考答案:
ABE
参考解析:
输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
分享到:
上一题:管道试验前应拆下或加以隔离的有()。
下一题:管道吹扫前,以焊接形式连接的阀门、仪表等部件,应采取()等保护措施后再进行吹扫与清洗。
相关试题
更多...
关于机电工程项目施工进度计划表示方法,下列说法中符合要求的是()。
已有281人浏览
【案例6】背景资料:A公司建设5栋26层公寓楼(编号1~5号),B公司与A公司签订了施工总承包合同,其中约定将每栋楼2部电梯均由制造商C公司的子公司D安装,D公司声明服从B公司对现场安全生产管理,并与B公司订立了合同。D公司履行电梯安装告知手续后,根据审批的施工方案进行安装作业;5号楼电梯安装进入自检试运行阶段,尽管D公司现场专职安全员在电梯门口放置了“正在试运行,非工作人员禁止进入电梯”的警告标志,仍然有5名同工地非电梯安装作业人员自乘电梯至5层,电梯故障坠落至底层,造成1人重伤、4人轻伤的安全事故。D公司项目经理立即向公司主管领导进行了事故报告。事故发生主要原因是D公司现场安全管理缺失,在未取得准用许可证,办理交工验收手续前,自检试运行阶段未设专人监护或门口上锁等硬防护有效措施,存在自由进入电梯的重大安全隐患。1号楼竣工验收合格交接后三个月,A公司对通风和空调效能提出了质疑,要求B公司补充其效能试验报告。B公司回复,施工单位对通风和空调系统无生产负荷联合试运行及调试合格后,即可进入竣工验收。【问题】1.D公司项目经理上报事故后,应如何采取事故应急处置?
已有348人浏览
下列关于洁净空调工程的施工描述不正确的是()。
已有358人浏览
工业管道的焊缝底层应采用()焊接方法。
已有242人浏览
【案例1】背景资料:A公司承接了某大学图书馆(总建筑面积为4200㎡)的消防工程,该工程包括消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、高压细水雾灭火系统和火灾自动报警系统等。工程开工前,项目技术负责人组织技术人员编制了施工方案并向作业人员做了技术交底,为提高交底质量,准备了大量的细部节点施工图,其中图15.2-1为消防水泵接合器安装示意图。消防系统施工完成后,A公司组织了相关人员进行消防系统的调试,包括水源调试、消防水泵调试、稳压泵调试、联动试验等。经调试,各项指标均符合相关规定。工程完工后,建设单位组织了消防工程验收,涉及消防的各分部分项工程验收合格,并在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审查验收主管部门办理了消防验收备案。【问题】1.向作业人员做技术交底,应包括哪些内容?2.图15.2-1中的4和5分别代表什么阀门?水流方向是A还是B?3.消防水泵的调试目的是什么?对启动时间有什么要求?4.本工程关于消防验收的做法是否合规?理由是什么?
已有458人浏览
下列接闪带的安装中,正确的是()。
已有201人浏览
电磁流量计应安装在流量调节阀的(),流量计上游应有()管径长度的直管段。
已有258人浏览
【案例4】背景资料:某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用焊接H型钢作为转换支架,规格为HW350*350。型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见下图,项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m;总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。根据需求限定7—8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法;穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温;因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。工程竣工后,施工单位按合同要求递交了竣工资料及质量保修书,保修书明确了工程概况,保修内容,设备使用管理要求,保修单位名称、地址、电话、联系人。建设单位提出保修书内容不全,要求补充。【问题】1.施工单位递交的质量保修书需补充哪些内容?
已有363人浏览
试运行准备,下列属于组织准备的是()。
已有351人浏览
【案例5】背景资料:A公司中标某新能源公司的48MW风电工程,共计安装3.2MW风力发电机组15台,风机轮毂中心高度为90m。工程内容包括:风机基础、场区道路、升压站、集电线路、风电机组安装(塔筒、机舱、叶轮)、箱式变压器安装及其他附属工程。风机部件中机舱的重量最大为101t。A公司将风电机组吊装分包给了具有资质的B公司。风机基础设计为重力锚栓基础,风场属于典型的山地风场,风机沿山脊布置。风机的主要技术参数,见下表。吊装方案中,主吊采用1台履带起重机(450t)。现场设备安装卸货及机械转场使用3台辅助机械:2台汽车起重机、1台履带起重机。B公司项目技术负责人根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,编制了风力发电机组吊装安全专项方案,经B公司内部审核完毕后,报监理工程师和建设单位审批。监理工程师告知风机吊装方案必须要经过专家论证后方可实施;同时指出方案中缺失监视和测量设备计划,风机基础验收的内容无量化指标。在风机基础施工之前,建设单位已委托有资质的第三方对基础周围进行了地质勘探,地基土承载力为0.2MPa(20t/m²)。吊装方案中计算出的吊车站位处的接地比压为18t/m²,小于地基土的承载力。认为不需要进行地基承载力试验。在风机吊装前,B公司项目技术负责人向现场管理人员进行了方案交底,双方签字确认。【问题】1.编制的风力发电机组吊装安全专项方案是否需要进行专家论证?说明理由。2.吊车站位处(吊装平台)是否需要进行地基承载力试验?说明理由。
已有387人浏览
热门资讯
· 人社厅答复:二建不作为初级职称申报中级职称
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 二建证书什么条件下被锁,应该怎么解除,应该注意哪些?(住建厅答复)