下列属于覆盖层防腐蚀的是()。
发布时间:2024年11月07日 14:47
中迅网校
阅读量:254
下列属于覆盖层防腐蚀的是()。
A
调节介质pH值
B
涂装
C
衬里
D
阴极保护
E
阳极保护
查看答案
参考答案:
BC
参考解析:
A选项属于介质处理防腐蚀。DE选项属于电化学保护防腐蚀。
分享到:
上一题:关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是()。
下一题:设备、管道保冷层施工技术要求包括()。
相关试题
更多...
下列风机属于按照结构形式划分的是()。
已有227人浏览
关于《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121—2015的说法中,错误的是()。
已有280人浏览
消防水泵出水管上应安装()。
已有323人浏览
【案例8】背景资料:A单位承接了某地铁工程的机电安装任务,工程内容包括:环控、消防、动力照明、通风空调及给水排水等系统的安装,合同约定工期为145天。工程原计划8月15日开工,但由于前期土建施工影响,导致A单位损失了20万元,且实际开工时间为9月5日。A单位向土建单位索赔,遭到拒绝。项目部进场后编制了施工组织设计,对工程进度、质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面,项目部根据现场狭小空间作业特点,对吊装运输作业危险源进行分析识别,并制定了相应的安全管理措施和应急预案。在施工期间,消防排烟风管采用镀锌钢板法兰连接(如图),监理工程师检查时提出质量整改意见。考虑到前期的施工延误,在工程竣工后还没来得及验收时,建设单位便提前占用了部分地铁工程。安装公司向业主提交了竣工结算文件,业主以工程没有验收且局部存在质量问题为由,拒绝办理竣工结算。【问题】1.本工程危险源有哪些?生产经营单位的应急预案分为哪几类?
已有320人浏览
【案例5】背景资料:某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线管组成。施工图纸标明:点源灯安装在外幕墙上,投光灯安装在透空段平台上,配电箱和控制模块安装在室内,灯具电缆需穿过幕墙接到点源灯,进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、有关规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工方案、施工进度计划(表1中细实线)和劳动力计划(表2)。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工,按进度计划租赁4台吊篮。因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完工,安装公司调整了LED点源灯和LED投光灯的作业进度计划(表1粗实线)和劳动力计划,作业人员增加到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交底。施工中质量检查,存在以下问题。问题1:透空段平台上安装LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以上,并将金属柔性导管作为投光灯的接地导体。问题2:外幕墙上的点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连接用胶布粘贴,并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。经过整改,质量问题得到解决。【问题】1.问题1中,投光灯的施工质量问题应如何整改?2.问题2中,点源灯的施工质量问题应如何整改?
已有313人浏览
下列关于卷扬机的描述中,正确的是()。
已有246人浏览
施工现场临时用电设备在5台及以上或用电设备总容量在50kW及以上者,应编制()。
已有266人浏览
排水通气管应高出屋面(),且必须大于最大积雪厚度。
已有205人浏览
【案例4】背景资料:某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》《氨气泄漏应急预案》和《材料领发、使用和回收实施要求和办法》。《施工组织设计》中,针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组,制订了租赁一台300t履带起重机吊装就位的方案。《氨气泄漏应急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别程序,可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。在工程施工中,发生了以下事件:事件1:出租单位将运至施工现场的300t履带起重机安装完毕后,施工单位为了赶工期,立即进行吊装。因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。事件2:对工作压力为1.6MPa的氨制冷管道和金属容器进行检查时,发现液氨罐外壳在运输过程中被划了两道深4mm的长条形机械损伤,建设单位委托安装公司进行补焊处理。事件3:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后,即进行抽真空、充氨试运行。【问题】1.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运行是否妥当?为什么?
已有303人浏览
下列耐热钢中,高温强度较低的是()。
已有172人浏览
热门资讯
· 人社厅答复:二建不作为初级职称申报中级职称
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 二建证书什么条件下被锁,应该怎么解除,应该注意哪些?(住建厅答复)
· 2025二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2025年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2025年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2025年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2025二级建造师执业资格考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录