案例4【背景资料】:某公司承建一座钢筋混凝土输水箱涵工程,该工程为两孔结构,单孔结构净宽8.0m,净高3.8m,结构顶板、侧墙和中墙的厚度为700mm,底板厚度为750mm。主体结构混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P6。场地地下水属于地表潜水,水位埋深3.2m,主要含水层为粉土层。基坑与箱涵结构断面如图4所示。项目部编制的施工组织设计内容包括:(1)降水选用φ700管井降水方案;(2)基坑采用放坡开挖,坑壁采用土钉墙支护;(3)箱涵主体分两步浇筑完成,第一步浇筑底板,第二步浇筑侧墙、中墙和顶板;(4)经计算,顶模承受的施工总荷载为23.22kN/m²,模板支架选用承插型盘扣式钢管支架体系,立杆规格φ48×3.5mm,立杆横向间距900mm,纵向间距600mm,步距1500mm。项目负责人主持编制了危大工程专项施工方案,主要内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、计算书及相关施工图表等,专项施工方案经项目技术负责人审核签字后报送给监理单位。【问题】1.写出图4中结构A的名称并指出其留设位置。2.给出地下水降水的时间和水位控制要点。3.补充完善危大工程专项施工方案的主要内容。4.根据背景资料,哪些危大工程专项施工方案需要组织专家论证?说明理由。5.指出专项施工方案送审流程的不妥之处,并写出正确做法。
发布时间:2025年01月16日 14:32 中迅网校 阅读量:184

案例4【背景资料】:
某公司承建一座钢筋混凝土输水箱涵工程,该工程为两孔结构,单孔结构净宽8.0m,净高3.8m,结构顶板、侧墙和中墙的厚度为700mm,底板厚度为750mm。主体结构混凝土强度等级为C40,抗渗等级为P6。场地地下水属于地表潜水,水位埋深3.2m,主要含水层为粉土层。基坑与箱涵结构断面如图4所示。

项目部编制的施工组织设计内容包括:
(1)降水选用φ700管井降水方案;
(2)基坑采用放坡开挖,坑壁采用土钉墙支护;
(3)箱涵主体分两步浇筑完成,第一步浇筑底板,第二步浇筑侧墙、中墙和顶板;
(4)经计算,顶模承受的施工总荷载为23.22kN/m²,模板支架选用承插型盘扣式钢管支架体系,立杆规格φ48×3.5mm,立杆横向间距900mm,纵向间距600mm,步距1500mm。
项目负责人主持编制了危大工程专项施工方案,主要内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、计算书及相关施工图表等,专项施工方案经项目技术负责人审核签字后报送给监理单位。
【问题】
1.写出图4中结构A的名称并指出其留设位置。
2.给出地下水降水的时间和水位控制要点。
3.补充完善危大工程专项施工方案的主要内容。
4.根据背景资料,哪些危大工程专项施工方案需要组织专家论证?说明理由。
5.指出专项施工方案送审流程的不妥之处,并写出正确做法。

查看答案

分享到:

上一题:案例3【背景资料】:某地铁车站沿东西方向布置,中间为标准段,两端为端头井。标准段长12m,宽21m,开挖深度18m,采用明挖法施工。围护结构采用φ900钻孔灌注桩,间距1050mm,桩间设φ650旋喷桩止水,基坑围护桩平面布置如图3-1所示。基坑支护共设4道支撑,第1道为钢筋混凝土支撑,第2~4道为钢支撑,基坑支护断面如图3~2所示。施工过程中发生如下事件。事件一:钻孔灌注桩成桩后,经检测发现有1断桩,如图3~1所示,分析认为断桩是由于水下混凝土浇筑过程中导管口脱出混凝土面所致,对此,项目部提出针对性补强措施,经相关方同意后实施。事件二:针对基坑土方开挖及支护工程,项目部进行了危险源辨识,编制危大工程专项施工方案,履行相关报批手续。基坑开挖前,项目部就危大工程专项施工方案组织了安全技术交底。事件三:基坑开挖至设计开挖面后,由监理工程师组织基坑验槽,确认合格后及时进行混凝土垫层施工。【问题】1.写出图3~2中构造A、B的名称,给出坑外土压力的传递路径。2.事件一中,针对断桩事故应采取哪些预防措施?3.指出基坑工程施工过程中最危险的工况。4.事件二中,危大工程专项施工方案安全技术交底应如何进行?5.事件三中,基坑验槽还应邀请哪些单位参加? 下一题:案例1【背景资料】:某工程公司承建一座城市跨河桥梁工程。河道宽36m,水深2m,流速较大,两岸平坦开阔。桥梁为三跨(35+50+35)m预应力混凝土连续箱梁,总长120m。桥梁下部结构为双柱式花瓶墩,埋置式桥台,钻孔灌注桩基础。桥梁立面如图1所示。项目部编制了施工组织设计,内容包括:(1)经方案比选,确定导流方案为:从施工位置的河道上下游设置挡水围堰,将河水明渠导流到桥梁施工区域外,在围堰内施工桥梁下部结构。(2)上部结构采用模板支架现浇法施工,工艺流程为:支架基础施工→支架满堂搭设→底模安装→A→钢筋绑扎→混凝土浇筑及养护→预应力张拉→模板及支架拆除。预应力筋为低松弛钢绞线,选用夹片式锚具。项目部拟参照类似工程经验数值确定预应力筋理论伸长值。采用应力值控制张拉,以伸长值进行校核。项目部根据识别出的危大工程编制了安全专项施工方案,按相关规定进行了专家论证,在施工现场显著位置设立了危大工程公告牌,并在危险区域设置安全警示标志。【问题】1.按桥梁总长或单孔跨径大小分类,该桥梁属于哪种类型?2.简述导流方案选择的理由。3.写出施工工艺流程中A工序名称,简述该工序的目的和作用。4.指出项目部拟定预应力施工做法的不妥之处,给出正确做法,并简述伸长值校核的规定。5.危大工程公告牌应标明哪些内容?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录