案例10【背景资料】:某新建办公楼工程,地下1层,地上18层,总建筑面积2.1万㎡,钢筋混凝土核心筒,外框采用钢结构。总承包在工程施工准备阶段,根据合同要求编制了工程施工网络进度计划(见图2),进度计划审查时,监理工程师提出在工作A和工作E含有特殊技术,涉及知识产权保护,须由统一专业队伍按先后顺序依次完成。项目部对原计划进行了调整,以满足工作A与工作E先后施工逻辑关系。外框钢结构工程开始施工时,总承包项目部质量员在巡检中发现,一种首次使用的焊接材料施焊部位存在焊缝未熔合、未焊透的质量缺陷,钢结构安装单位也无法提供其焊接工艺评定试验报告。总承包项目部要求立即暂停此类焊接材料的焊接作业,待完成焊接工艺评定后重新申请恢复施工。工程完工后,总承包单位自检后认为:所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料完整,符合单位工程质量验收合格标准,报送监理单位进行预验收。监理工程师在检查后发现部分楼层C30混凝土同条件试件缺失,不符合实体混凝土强度评定要求等问题,退回整改。【问题】1.画出调整后的工程网络计划图,并写出关键线路(以工作表示:如A→B→C)。调整后的总工期是多少个月?2.网络图的逻辑关系包括什么?网络图中虚工作的作用是什么?3.哪些情况需要进行焊接工艺评定试验?焊缝缺陷还有哪些类型?4.单位工程质量验收合格的标准有哪些?工程质量控制资料部分缺失时的处理方式是什么?
发布时间:2025年03月06日 10:45 中迅网校 阅读量:96

案例10【背景资料】:
某新建办公楼工程,地下1层,地上18层,总建筑面积2.1万㎡,钢筋混凝土核心筒,外框采用钢结构。1.画出调整后的工程网络计划图,并写出关键线路(以工作表示:如A→B→C)。调整后的总工期是多少个月?
2.网络图的逻辑关系包括什么?网络图中虚工作的作用是什么?
3.哪些情况需要进行焊接工艺评定试验?焊缝缺陷还有哪些类型?
4.单位工程质量验收合格的标准有哪些?工程质量控制资料部分缺失时的处理方式是什么?

查看答案

分享到:

上一题:案例9【背景资料】:某工程项目经理部为贯彻落实《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》(住建部等12部委2020年12月印发)要求,在项目劳动用工管理中做了以下工作:(1)要求分包单位与招用的建筑工人签订劳务合同。(2)总包对农民工工资支付工作负总责,要求分包单位做好农民工工资发放工作。(3)改善工人生活区居住环境,在集中生活区配套了食堂等必要生活机构设施,开展物业化管理。项目经理部编制的《屋面工程施工方案》中规定:(1)工程采用倒置式屋面,屋面构造层包括防水层、保温层、找平层、找坡层、隔离层、结构层和保护层。构造示意图如图1所示。(2)防水层选用三元乙丙高分子防水卷材。(3)防水层施工完成后进行雨后观察或淋水、蓄水试验,持续时间应符合规范要求。合格后再进行隔离层施工。【问题】1.指出项目劳动用工管理工作中不妥之处,并写出正确做法。2.为改善工人生活区居住环境,在一定规模的集中生活区应配套的必要生活机构设施有哪些?(如食堂)3.常用高分子防水卷材有哪些?(如三元乙丙)4.常用屋面隔离层材料有哪些?屋面防水层淋水、蓄水试验持续时间各是多少小时?5.写出图1中屋面构造层1-7对应的名称。 下一题:案例11【背景资料】:某新建住宅群体工程,包含10栋装配式高层住宅,5栋现浇框架小高层公寓,1栋社区活动中心及地下车库,总建筑面积31.5万㎡。开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。开工前,项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计,其中施工进度总计划在项目经理领导下编制,编制过程中,项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据,未体现计划编制应考虑的其他要素,要求编制人员补充。社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划,内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具,在工作B、E按计划完成的前提下,考虑该机具租赁费用较高,尽量连续施工,要求对进度计划进行调整。经调整,最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整后的部分施工进度计划如图2所示(单位:天)。公司对项目部进行月度生产检查时发现,因连续小雨影响,D工作实际进度较计划进度滞后2天,要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收前,项目部制定了结构实体检验专项方案,委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测,检测项目全部合格。【问题】1.指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?2.列出图2调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示如:①→②或②→③)。计算调整后的总工期,列出关键线路(以工作名称表示如:A→D)。3.按照施工进度事后控制要求,社区活动中心应采取的措施有哪些?4.主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录