案例8【背景资料】:某水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道和输水隧洞等主要建筑物组成,水库总库容0.9亿m³。混凝土面板堆石坝最大坝高68m,大坝上下游坡比均为1:1.5,大坝材料分区包括:石渣压重(1B)区、黏土铺盖(1A)区、混凝土趾板、混凝土面板及下游块石护坡等。混凝土面板堆石坝材料分区示意图,见图1。施工过程中发生如下事件:事件1:施工单位在坝体填筑前,按照设计要求对堆石料进行了现场碾压试验。通过实验确定了振动碾的激振力。振幅、频率、行车速度和填料加水等碾压参数。事件2:施工单位在面板混凝土施工后,提供了面板混凝土配合比,见表8。事件3:根据施工进度安排和度汛要求,第一年汛后坝体施工由导流洞导流,土石围堰挡水,围堰高度14.8m;第二年汛前坝体施工高程超过上游围堰顶高程,汛期大坝临时挡洪度汛,相应大坝可拦洪库容为0.3×108m³。事件5:施工单位在进行坝身施工及输水隧洞施工的过程中,对其连接部位,采用大型机械压实。事件6:施工单位根据《全国建筑业绿色施工示范工地申报与验收指南》建筑绿色施工示范工地。【问题】1.指出图中2A、3A、3B、3C所代表的坝体材料分区名称?2.除背景资料所述内容外,事件1中的碾压参数还应包括哪些?3.计算事件2混凝土施工配合比表中的水胶比(A)、砂率(B)的值。(用百分比表示、保留小数点后两位)4.指出该水库工程的工程等别,工程规模及混凝土面板堆石坝建筑物的级别。指出事件3土石堰的洪水标准和面板堆石坝施工期临时度汛的洪水标准。5.指出事件5的不妥之处,并说明其结合部位施工的正确做法。6.根据《全国建筑业绿色施工示范工地申报与验收指南》绿色施工示范工程按绿色施工水平高低分为几级?
发布时间:2025年03月10日 15:42 中迅网校 阅读量:86

案例8【背景资料】:
某水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道和输水隧洞等主要建筑物组成,水库总库容0.9亿m³。
混凝土面板堆石坝最大坝高68m,大坝上下游坡比均为1:1.5,大坝材料分区包括:石渣压重(1B)区、黏土铺盖(1A)区、混凝土趾板、混凝土面板及下游块石护坡等。混凝土面板堆石坝材料分区示意图,见图1。

施工过程中发生如下事件:
事件1:施工单位在坝体填筑前,按照设计要求对堆石料进行了现场碾压试验。1.指出图中2A、3A、3B、3C所代表的坝体材料分区名称?
2.除背景资料所述内容外,事件1中的碾压参数还应包括哪些?
3.计算事件2混凝土施工配合比表中的水胶比(A)、砂率(B)的值。(用百分比表示、保留小数点后两位)
4.指出该水库工程的工程等别,工程规模及混凝土面板堆石坝建筑物的级别。指出事件3土石堰的洪水标准和面板堆石坝施工期临时度汛的洪水标准。
5.指出事件5的不妥之处,并说明其结合部位施工的正确做法。
6.根据《全国建筑业绿色施工示范工地申报与验收指南》绿色施工示范工程按绿色施工水平高低分为几级?

查看答案

分享到:

上一题:案例7【背景资料】:某水闸除险加固工程主要工程内容包括:加固老闸、扩建新闸、开挖引河等。新闸设计流量1100m³/s。工程平面布置示意图如图所示。施工合同约定工程施工总工期为3年。工程所在地主汛期为6~9月份,扩建新闸、加固老闸安排在非汛期施工,相应施工期设计洪水位为10.0m,该工程施工中发生了如下事件:事件1:施工单位根据本工程具体条件和总体进度计划安排,提出的施工导流方案如图所示。工程附近无现有河道可供施工导流,施工单位采用的导流方案为一次拦断河床(全段)围堰法施工,具体施工组织方案是在一个非汛期施工完成扩建新闸和加固老闸,在新闸和老闸上、下游填筑施工围堰,期间利用新挖导流明渠导流。监理单位审核后,认为开挖导流明渠工程量较大,应结合现场条件和总体工期安排,优化施工导流方案和施工组织方案。事件2:施工单位优化施工导流方案和施工组织方案报监理单位审批,并开展施工导流工程设计,其中施工围堰采用均质土围堰,围堰工程级别为4级,波浪高度为0.8m。事件3:施工单位在围堰施工完成后,立即进行基坑初期排水,基坑初期水深为6.0m。开始排水的当天下午,基坑水位下降了2.0m,此时围堰顶部在基坑侧局部出现纵向裂缝,边坡出现坍塌现象。施工单位及时采取措施进行处理,处理完成并经监理单位同意后继续进行后续工作。事件4:新闸闸室地基采用沉井基础,施工单位经项目法人同意选择符合资质条件的某专业基础处理公司进行施工,并要求该公司选派符合要求的注册建造师担任项目负责人。【问题】1.根据事件1,提出适宜的施工导流方案及相应的施工组织方案。2.根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2004,计算事件2中施工围堰的设计顶高程;该围堰的边坡稳定安全系数最小应为多少?3.根据事件3,施工单位计算确定基坑初期排水设施时,应考虑的主要因素有哪些?4.根据事件3,基坑围堰出现险情后,施工单位应采取哪些技术措施? 下一题:案例9【背景资料】:某堤防加固工程划分为一个单位工程,工程建设内容包括堤防培厚、穿堤涵洞拆除重建等。堤防培厚采用在迎水侧、背水侧均加培的方式,如图2所示,根据设计文件,A区的土方填筑量为12万m³,B区的土方填筑量为13万m³。施工过程中发生如下事件:事件1:建设单位提供的料场共2个,1#料场位于堤防迎水侧的河道滩地,2#料场位于河道背水侧,两料场到堤防运距大致相等,施工单位对料场进行了复核,料场土料情况如表2,施工单位拟将1#料场用于A区,2#料场用于B区,监理单位认为不妥。事件2:穿堤涵洞拆除后,基坑开挖到新涵洞的设计建基面。施工单位对开挖单元工程质量进行自检,报监理单位复核。监理工程师核定该单元工程施工质量等级并签证认可,质量监督部门认为上述基坑开挖单元工程施工质量评定工作的组织不妥。事件3:某混凝土分部工程有50个单元工程,单元工程质量全部经监理单位复核认可,50个单元工程质量全部合格其中优良单元工程38个;主要单元工程以及重要隐蔽单元工程共20个,优良19个,施工过程中检验水泥共10批,钢筋共20批,砂共15批,石子共15批,质量均合格,混凝土试件:C25共19组、C20共10组、C10共5组,质量全部合格,施工中未发生过质量事故。事件4:单位工程完工后,施工单位向项目法人申请进行单位工程验收,项目法人拟委托监理单位主持单位工程验收工作。【问题】1.事件1中施工单位对两个土料场应如何进行安排?说明理由。2.说明事件2中基坑开挖单元工程质量评定工作的正确做法。3.依据《水利水电工程施工质量经验与评定规程》(SL176-2007),根据事件3提供的资料,评定此部分工程的质量等级,并说明理由。4.指出并改正事件4中的不妥之处。