下列关于接地装置的搭接要求中,正确的有()。
扁钢之间搭接为扁钢宽度的1倍
扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍
圆钢之间搭接为圆钢直径的4倍
圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍
圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的3倍
接地装置的搭接要求:(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间搭接,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。