下列关于通风与空调设备冷却塔安装要求中,正确的有()。
-
A
-
B
-
C
-
D
各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm
-
E
查看答案
参考解析:
冷却塔安装:(1)基础的位置、标高应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,紧固力应一致、均匀。(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。当采用共用集管并联运行时,冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求。(3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确,布水器应布水均匀,组装的冷却塔的填料安装应在所有电、气焊接作业完成后进行。(4)冷却塔与管道连接应在管道冲(吹)洗合格后进行。(5)有水冻危险的区域,冬季使用的冷却塔及管道应采取防冻与保温措施,在屋面层最低点设置泄水阀。