管道压力试验基本要求:压力试验以液体或气体为介质,对管道逐步加压到试验压力,以检验管道的强度和严密性。压力试验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。(1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。(2)脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。(3)进行压力试验时,要划定禁区,无关人员不得进入。(4)试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。(5)试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。(6)试验介质的排放应符合环保要求。(7)压力试验完毕后,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应重新进行压力试验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新进行压力试验。(8)压力试验合格后,应及时填写“管道系统压力试验记录”。