线路试验:
(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻:
①悬式绝缘子和支柱绝缘子的绝缘电阻测量:每片悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于300MΩ;35kV及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低于500MΩ;采用2500V兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻值,可按同批产品数量的10%抽查;棒式绝缘子不进行此项试验。
②悬式绝缘子和支柱绝缘子的交流耐压试验:35kV及以下的支柱绝缘子,可在母线安装完毕后一起进行试验,试验电压应符合高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准的规定;35kV多元件支柱绝缘子的交流耐压试验值应符合规定,测量并记录线路绝缘电阻值。
(2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
(3)检查线路各相两侧的相位应一致。
(4)冲击合闸试验在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验,应进行3次。
(5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。
(6)导线接头测试:
①电压降法:导线接头两端的电压降,不超过同样长度导线电压降的1.2倍。
②温度法:红外线测温仪,可距被测点一定距离外进行测温,通过导线接头温度的测量,来检验接头的连接质量。