案例2【背景资料】:A机电安装施工单位承接某化工厂机电安装项目。主要包含设备安装,管道敷设,塔器吊装,压力容器等工程。由于前期土建单位和其他施工单位在现场已经开始施工,现场布置比较混乱,施工场地狭窄。现场六组塔器平均高度15米,单段重量为15t,塔器主体和附件采用桅杆起重机吊装安装,在空中吊装安装塔器附件。考虑到吊装高度比较高,现场危险性大,施工单位编制了专项施工方案。专项施工方案经过审核后组织实施。施工过程中发生如下事件:事件一:在进行设备安装时,现场施工人员对设备安装中的重要螺栓连接件,未采取规定的紧固方法,而是采用普通扳手进行了紧固,监理工程师认为螺栓连接的预紧力无法满足要求,要求施工单位重新紧固。事件二:施工单位在设置桅杆时起重部分要求如下:直立单桅杆顶部缆风绳设置4根;缆风绳与地面的夹角宜为60°;吊装过程中派遣专人应对桅杆结构的直线度进行监测。考虑吊装重量很大采用活动式地锚;某根桅杆长度为35m直线度总偏差不应超过30mm;采用倾斜桅杆吊装设备时,桅杆倾斜度为20°。事件三:施工单位考虑本工程工作量大,各种作业交叉配合,存在诸多危险因素。施工方案编制完成后,对本工程的重点部位详细交底,保证工程顺利完工。【问题】1.塔器吊装方案如何编制和审批?2.事件一中,有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法有哪些?3.事件二中施工单位的要求有哪些错误之处?4.施工方案交底内容有哪些?
查看答案
参考答案:
1.现场六组塔器平均高度15米,单段重量为15t。塔器主体和附件采用桅杆起重机吊装安装,属于超过一定规模的危大工程。A施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。A单位技术负责人审核签字并加盖单位公章。总监理工程师审查签字、加盖执业印章。A施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。(5分)2.有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法:定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、加热伸长法。(4分)3.①错误一:直立单桅杆顶部缆风绳的设置4根;(1分)正确做法:直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8根。(1分)②错误二:缆风绳与地面的夹角宜为60°;(1分)正确做法:缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大夹角不得超过45°。(1分)③错误三:考虑吊装重量很大采用活动式地锚,因为活动式地锚受力不大,不能用于重型吊装;(1分)正确做法:考虑吊装重量很大采用全埋式地锚。(1分)④错误四:某根桅杆长度为35m直线度总偏差不应超过30mm;(1分)正确做法:因为桅杆组装的直线度应小于其长度的1/1000,且总偏差不应超过20mm,总偏差应为20mm。(1分)⑤错误五:采用倾斜桅杆吊装设备时,桅杆倾斜度为20°;(1分)正确做法:采用倾斜桅杆吊装设备时,其倾斜度不得超过15°。(1分)4.施工方案交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。(6分)