案例4【背景资料】:A公司承包某大楼的土建和安装工程,考虑到业主对工期和质量的要求,A公司在经得业主同意后,将空调安装工程和空调设备的智能监控系统安装工程分别分包给具有资质的B、C两家公司。A公司考虑到分包单位较多,对工程从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修进行全过程的管理。B公司质检员在风管质量的检查中,发现以下问题:(1)室外镀锌风管的拉索与避雷带连接;(2)镀锌风管风口距离支架的距离为150mm;(3)消声器及静压箱与风管共用吊架;(4)金属风管水平安装,边长为500mm的风管,两吊架的距离为4m。风管系统经整改安装完毕后,对主、干风管分段进行了严密性检验,对相关部位检查合格后,进行下道工序。由于A公司在施工现场协调得力,使得B、C两家公司顺利的完成了各自的任务,空调工程在试运行合格后,按验收程序进行了竣工验收。【问题】1.A公司对分包单位的全过程管理还包括哪些?2.指出风管检查中的错误之处,并写出正确做法。3.风管安装后严密性检验检查的部位有哪些?4.A公司主要协调B、C两家公司作业面安排的哪些内容?
查看答案
参考答案:
1.A公司对分包单位的全过程管理还包括技术、质量、安全、进度、工程款支付等。(3分)2.(1)错误一:室外镀锌风管的拉索与避雷带连接;(1分)正确做法:室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。(1分)(2)错误二:镀锌风管风口距离支架的距离为150mm;(1分)正确做法:支吊架离风口的距离不宜小于200mm。(1分)(3)错误三:消声器及静压箱与风管共用吊架;(1分)正确做法:消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架,固定牢固。(1分)(4)错误四:边长为500mm的风管,两吊架的距离为4m;(1分)正确做法:金属风管水平安装,边长大于400mm时,支吊架间距不应大于3m。(1分)3.风管安装后严密性检验检查的部位有:风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性。(3分)4.(1)协调内容包括:(3分)①临时设施的共同使用;②共用机具的移交;③已形成的工程实体的成品保护措施;(2)如同一工作面实行两个专业以上的搭接作业,则应协调好:(3分)①开始搭接的作业时间;②搭接的初始部位;③作业完成后现场的清理工作。