下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:23
下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是()。
A
投标报价明显高于最高限价
B
投标书提出的工期比招标文件的工期晚15天
C
投标单位投标后又在截止投标时间5分钟前突然降价
D
投标文件编制格式与招标文件要求不一致
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
有下列情况之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应。(2)投标文件中部分内容需经投标单位盖章和单位负责人签字的而未按要求完成及 投标文件未按要求密封。(3)弄虚作假、 串通投标及行贿等违法行为。(4)低于成本的报价或高于招标文件设定的最高投标限价。(5)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。(6) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价(但招标文件要求提交 备选投标的除外)。
分享到:
上一题:下列条件不属于索赔成立的前提条件的是()。
下一题:下列关于静态炉窑的施工的说法,错误的是()。
相关试题
更多...
下列关于储罐充水试验的要求的说法,正确的有()。
已有25人浏览
在输配电线路的导线连接时,握着强度试验的试件不得少于()。
已有22人浏览
关于建筑智能化系统调试检测的条件与实施的说法,错误的是()。
已有23人浏览
案例五【背景资料】某安装公司分包一商务楼(1~5层为商场,6~30层为办公楼)的变配电工程,工程 的主要设备(油浸式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由建设单位采购,设备 已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购,合同工期60天,并约定提前1天奖励5 万元人民币,延迟1天罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。当正式施工时,因商场需提前送电,建设单位要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间及计划费用分析, 在关键工作上, 以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出5天,增加费用10万元。该工程变压器(运输尺寸11.1 ×4.14×4.9m)在西部地区采购,需经长江水道运抵东部某市后,再经由50km国道(含多座桥梁)方可运至施工现场。对此,设备公司做了两项工作,首先经与设备制造商、沿途各单位联系妥当后,根据行驶线路中的桥梁状况等因素, 进行检测、计算和采取了相关措施;其次变压器采用充气方式运输。在主变压器进场后,安装公司经二次搬运、 吊装、就位、 吊芯检查及干燥等工作后, 对其绕组连同套管的交流耐压试验、分接电压比和极性联接组别等进行了多项试验。进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去3 天,并增加费用3万元,项 目部又赶工3天。安装公司完成交接试验后,编制了变压器送电试运行方案,变压器空载试运行12小时, 记录了变压器的空载电流和一次电压,在验收时没有通过。变配电工程最终按业主要求提前5天竣工,验收合格后,资料整理齐全准备归档。【问题】1.分析并计算建设单位应补偿给安装公司的费用。2.在主变压器运经桥梁前,除了考虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素,采取哪 些措施?3.变压器采用充气方式运输应充入什么气体?有哪些要求?4.变压器交接试验还有哪些内容?5.变压器空载试运行应达到多少个小时?试运行中还应记录哪些技术参数?
已有25人浏览
关于曳引式电梯土建交接检验的说法,错误的是()。
已有29人浏览
下列有关临时用电准用程序的说法中,错误的是()。
已有22人浏览
案例二【背景资料】A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室 内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他 设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所 安装工作的逻辑关系和各工作持续时间及可压缩时间表。A公司将3000m电缆排管分包B公司,预计单价130元/m ,工期30天,B公司签订合同 后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m ,但支付B公 司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致, A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行 冲击合闸试验3次,每次间隔时间3min ,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工 程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司整理变电所工程验收资料, 在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文 件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可 以压缩到多少天?2.计算B公司电缆排管CPI 、SPI ,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。3.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。4.试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有24人浏览
在自动喷水灭火系统施工程序中,管道试压之前的工序有哪些()。
已有23人浏览
案例三【背景资料】A公司总承包某炼油厂加氢裂化装置的扩建工程,工程内容包括:钢构架、设备、工 艺管道、给水管道、防腐绝热、电气、 自动化仪表等安装工程。A公司将水泵、给水管道 安装分包给B公司施工。施工过程中发生以下事件:事件一:B公司在水泵初步找正后,即进行管道连接, 因出口管道与设备不同心无法 正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。事件二,给水管道制作全部露天作业,任务还未完成,沙尘天气将来临,工期紧迫, 在完成了自检和互检后即进入下道工序。由于缺少专检环节,在进行工序质量检查时发现 多处焊缝存在夹渣超标缺陷,需进行返工。事件三,A公司自动化仪表完成后,作业人员自检时发现安装施工错误,需进行调整。事件四,某液体输送管道设计压力为0.8MPa ,安装完成后用洁净水做压力试验,缓慢升压到试验压力的50%,经检查无异常后,以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min ,直 到试验压力,稳压10min ,降到设计压力,检查管道无泄漏。【问题】1.事件一中,A公司制止B公司是否正确,说明理由。2.简述事件二中专检的基本概念。工序质量检查的基本方法有哪几种?3.事件三中,施工作业人员该如何进行改正?4.计算事件四中管道的试验压力,并写出正确的试验过程。
已有21人浏览
关于变压器运输与就位要求的说法,错误的有()。
已有24人浏览
热门资讯
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!