下列区域应同时设置入侵探测器和紧急报警装置的有()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:525
下列区域应同时设置入侵探测器和紧急报警装置的有()。
A
建筑物地面层的出入口
B
重要通道及出入口
C
建筑物顶层的出入口
D
财务出纳室
E
重要物品库房
查看答案
参考答案:
DE
参考解析:
《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007:(1)周界设置入侵探测器时,应构成连续无间断的警戒线(面),每个独立防区长 度不宜大于200m。(2)建筑物地面层与顶层的出入口、外窗宜设置入侵探测器。(3)重要通道及出入口宜设置入侵探测器。(4)重要部位宜设置入侵探测器,财务出纳室、重要物品库房应设置入侵探测器和 紧急报警装置。
分享到:
上一题:关于机械设备垫铁设置要求的说法,正确的有()。
下一题:案例一【背景资料】某工厂的管道安装改造工程由A安装公司承包施工。A安装公司与业主按照《建设工程施工合同(承包文本)》签订合同,合同约定由业主负责工程设备和材料的采购。工程 开工前,A公司向监理单位提交了管道安装主要施工计划(如下图,单位:天),监理单 位同意并批准。施工过程中,发生如下事件:事件一:A公司在对管道不锈钢部件进行材质复查时发现大量部件不符合标准,要求 业主进行更换处理。业主对本次采购的不锈钢部件进行整体调换,由于供货方跨地区调货, 3天后新部件才送至现场。由于部件调换导致D工作停工3天,A公司向业主进行索赔,业 主以停工时间未超过D工作总时差为由拒绝。事件二:A公司将安全阀垂直安装在工艺管道上,安全阀出口管道接向车间角落。监 理工程师发现后立即制止,要求A公司进行调整,并要求在安全阀进、 出口管道设置截止 阀。A公司按照监理要求进行了调整。【问题】1.事件一中,对于管道的不锈钢部件该如何进行材质复查?该类型部件储存时有何要 求?2.根据网络图写出关键线路,并计算总工期。3.事件一中业主拒绝索赔是否合理,并说明理由。计算A公司应索赔的工期?4.对事件二中A公司的错误做法进行纠正。当安全阀进、出口管道设置截止阀时有何 要求?
相关试题
更多...
下列有关电站汽轮机低压缸的说法中,错误的是()。
已有380人浏览
下列非金属材料中,可用作保温棉的有()。
已有648人浏览
案例三【背景资料】A公司总承包某炼油厂加氢裂化装置的扩建工程,工程内容包括:钢构架、设备、工 艺管道、给水管道、防腐绝热、电气、 自动化仪表等安装工程。A公司将水泵、给水管道 安装分包给B公司施工。施工过程中发生以下事件:事件一:B公司在水泵初步找正后,即进行管道连接, 因出口管道与设备不同心无法 正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。事件二,给水管道制作全部露天作业,任务还未完成,沙尘天气将来临,工期紧迫, 在完成了自检和互检后即进入下道工序。由于缺少专检环节,在进行工序质量检查时发现 多处焊缝存在夹渣超标缺陷,需进行返工。事件三,A公司自动化仪表完成后,作业人员自检时发现安装施工错误,需进行调整。事件四,某液体输送管道设计压力为0.8MPa ,安装完成后用洁净水做压力试验,缓慢升压到试验压力的50%,经检查无异常后,以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min ,直 到试验压力,稳压10min ,降到设计压力,检查管道无泄漏。【问题】1.事件一中,A公司制止B公司是否正确,说明理由。2.简述事件二中专检的基本概念。工序质量检查的基本方法有哪几种?3.事件三中,施工作业人员该如何进行改正?4.计算事件四中管道的试验压力,并写出正确的试验过程。
已有1750人浏览
下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有()。
已有549人浏览
案例一【背景资料】A机电安装公司通过招投标中标某高层住宅楼机电安装工程,工程内容包括:给水排水系统、热水供暖系统、通风与空调系统和大楼的电气系统的安装。在给排水的施工过程中,现场技术人员在检查时发现一处卫生间排水管道安装如下图, 责令施工人员进行改正。住宅楼热水供暖系统采用镀锌钢管(系统顶点压力0.1MPa),在安装时发现按照图纸施工会有部分水管与风管发生碰撞,施工单位向设计单位提出设计变更,要求更改管道 位置。安装完毕后进行水压试验,因热水供暖系统试验压力设计未注明,项目部按施工规 范要求进行水压试验,并验收合格。在水泵电动机接线前,安装人员对泵房的6台电动机绝缘电阻进行了检测,检测不合 格,安装人员用电流干燥法对电动机进行了干燥处理,达到要求后顺利进行安装。施工单位在单机及联动试运行中,及时与其他各专业工程施工人员配合协调,完成试 运行,顺利通过验收。【问题】1.图中卫生间管道安装有哪些不妥之处并写出正确做法?2.该工程热水供暖管道水压试验的压力应为多大?压力试验怎样算合格?3.施工单位单机试运行的目的是什么?4.电机干燥时需要记录哪些参数?
已有1851人浏览
下列情况中,招标投标时不应作为废标处理的是()。
已有367人浏览
下列系统维护工作中,不属于常规维护保养工作的是()。
已有356人浏览
关于捆扎法施工的说法中,正确的有()。
已有326人浏览
在输配电线路的导线连接时,握着强度试验的试件不得少于()。
已有352人浏览
案例二【背景资料】A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室 内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他 设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所 安装工作的逻辑关系和各工作持续时间及可压缩时间表。A公司将3000m电缆排管分包B公司,预计单价130元/m ,工期30天,B公司签订合同 后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m ,但支付B公 司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致, A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行 冲击合闸试验3次,每次间隔时间3min ,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工 程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司整理变电所工程验收资料, 在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文 件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可 以压缩到多少天?2.计算B公司电缆排管CPI 、SPI ,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。3.变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。4.试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有2047人浏览
热门资讯
· 速看!福建2025一建电子注册证书又有新消息
· 河南:关于2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格核查的通知
· 宁夏:2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格复审工作安排
· 贵州:关于开展2025年度一级建造师部分考试合格人员资格复核工作的通知
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录