案例三【背景资料】
A公司总承包某炼油厂加氢裂化装置的扩建工程,工程内容包括:钢构架、设备、工 艺管道、给水管道、防腐绝热、电气、 自动化仪表等安装工程。A公司将水泵、给水管道 安装分包给B公司施工。
施工过程中发生以下事件:
事件一:B公司在水泵初步找正后,即进行管道连接, 因出口管道与设备不同心无法 正常对口,便用手拉葫芦强制调整管道,被A公司制止。
事件二,给水管道制作全部露天作业,任务还未完成,沙尘天气将来临,工期紧迫, 在完成了自检和互检后即进入下道工序。由于缺少专检环节,在进行工序质量检查时发现 多处焊缝存在夹渣超标缺陷,需进行返工。
事件三,A公司自动化仪表完成后,作业人员自检时发现安装施工错误,需进行调整。
事件四,某液体输送管道设计压力为0.8MPa ,安装完成后用洁净水做压力试验,缓慢升压到试验压力的50%,经检查无异常后,以10%试验压力逐级升压,每级稳压3min ,直 到试验压力,稳压10min ,降到设计压力,检查管道无泄漏。
【问题】
1.事件一中,A公司制止B公司是否正确,说明理由。
2.简述事件二中专检的基本概念。工序质量检查的基本方法有哪几种?
3.事件三中,施工作业人员该如何进行改正?
4.计算事件四中管道的试验压力,并写出正确的试验过程。
分享到: