某水运工程项目采购了3批公称直径为25mm的HRB400E的钢筋共计200t,其中一批50t、一批为110t、另一批为40t,工程项目试验人员根据水运工程相关标准和产品标准对该200t钢筋进行了抽样检验,请回答以下问题。
6)HRB400E钢筋采用镦粗直螺纹钢筋接头进行连接和安装,接头等级为I级,以下为进行该组钢筋接头现场拉伸性能试验的部分原始记录,则下面说法正确的是()。

-
A
-
B
-
C
若可复检,复检时,若仍有1根接头的抗拉强度不符合规定要求,则该验收批应评为不合格
-
D
若可复检,复检时,允许再取3根试件进行抗拉强度试验
查看答案
参考解析:
HRB400E钢筋的抗拉强度是540MPa,I级接头的极限抗拉强度应不小于抗拉强度标准值(钢筋拉断)或极限抗拉强度应不小于1.10倍的抗拉强度标准值(连接件破坏);试件1强度570<540×1.1,不符合要求,试件2、3满足要求,所以A答案错误。
D错在应再取6根试件进行复检。