钢筋网宜在喷射混凝土前铺设
开挖后及时封闭临空面
喷射混凝土同一分段内自上而下进行
成孔注浆型钢筋土钉采用一次注浆工艺
钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。开挖后应及时封闭临空面,应在 24h 内完成土钉安放和喷射混凝土面层。在淤泥质土层开挖时,应在12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于 120mm。成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。