案例5【背景资料】某公司承接一高架桥工程,设计为六车道,宽32m,双幅结构。主桥为4联3×40m箱梁,下部结构为花瓶式双柱桥墩。桥梁所处位置,地质主要为砂性黏土。事件一:有钢管、支撑架、工字钢横梁、槽钢连接件、箱梁翼板模板支撑件、卸落装置、贝雷桁架等配件,项目部组织进行了支架强度的验算。事件二:上部结构施工前,项目部召开了安全生产教育会,参加会议的有项目负责人、技术负责人、施工员、专职安全员、特种作业人员。事件三:支架搭设后,项目部组织进行了支架预压,预压荷载超过了限制,结果不合格。项目部进行原因分析,并完成整改。事件四:支架搭设和模板安装过程中,现场做好了工人的自身防护,为保障作业人员在平台上作业,铺设了脚手板。为防止高空坠落,平台以下及架体外均采取安全防护措施。【问题】1.根据事件一,说明结构图中的A、B、C、D分别是什么?2.除强度验算外,还应验算什么?3.事件二中,上部结构施工涉及的特种作业人员都包含哪些?4.支架预压不合格的原因。5.支架和模板施工过程中,作业人员应做好哪些安全防护措施?6.说明脚手板的相关要求?作业平台下方和架体外侧应采取何种安全防护措施?
查看答案