案例二【背景资料】:B公司是一家大型机械零部件喷涂企业,现有员工120人,设有综合管理部、生产部、营销部、安全管理部等部门,配备2名专职安全管理人员。B公司涂装车间采用溶剂型涂料喷涂工艺。主要工艺为:上件一喷砂打磨一喷底漆-底漆打磨—喷面漆一喷清漆→流平一烘干-自然冷却一下件,其中上件、下件需要起重机配合转运。涂装车间喷漆房主要由前处理区、喷漆区、烘干区组成。前处理区分为抛丸室和打磨间。抛丸室采用压缩空气驱动,配置通风除尘净化系统,该系统与压缩空气设备和抛丸作业设备联锁。抛丸、打磨产生的粉尘和废气经除尘净化后统一排入烟囱。喷漆区分为底漆间、底漆打磨间、面漆间及清漆间,采取了防静电安全技术措施,配置了可燃气体报警装置和通风除尘系统。底漆打磨间使用干式巷道作为除尘风道,并在巷道内布置火花探测和喷淋装置。喷漆区所有废气和粉尘经同一风道排入通风除尘系统。烘干区有2个烘干间,采用天然气加热系统,燃烧装置的自动点火控制系统安装了温度检测器,燃料供给系统安装了流量计。烘干间安装了与加热系统联锁的可燃气体探测器,并配置了排气补风系统。喷漆房北侧设置调漆间,配置了新风换气系统,新风经过滤后从调漆间上部送入、下部排出,换气频率12次/小时。2024年6月5日16时55分,涂装车间主任甲安排5名员工到面漆间清理地面漆渣,作业期间关闭了通风除尘系统。由于漆渣粘在地面,清渣难度大。为提高清理效率,员工乙向地面泼洒10kg有机溶剂,软化漆渣,员工丙用铁铲铲漆渣,铲渣过程中,铁铲不时与钢格栅撞击。17时16分,面漆间内发生爆燃,引燃残留的有机溶剂和漆渣,火势迅速蔓延,造成3人死亡、2人受伤。"6-5"燃爆事故发生后,B公司对涂装车间安全风险进行了全面辨识,提出了安全整改措施,完善了有关作业安全规程。【问题】1.根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》,辨识B公司涂装车间存在的重大事故隐患。2.列出烘干间自动点火系统和燃料供给系统应设置的安全装置。3.简述喷漆区防静电安全技术措施。4.分析B公司"6.5"爆
发布时间:2025年10月29日 14:53 中迅网校 阅读量:26
1.根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》,辨识B公司涂装车间存在的重大事故隐患。
2.列出烘干间自动点火系统和燃料供给系统应设置的安全装置。
3.简述喷漆区防静电安全技术措施。
4.分析B公司"6.5"爆
查看答案

分享到:

上一题:机器人作业中存在的主要危险有()。 下一题:案例三【背景资料】:C公司是一家床垫生产企业,现有员工219人,设有技术部、经营部、生产部、安全管理部等部门,配备3名专职安全管理人员。C公司生产部下设原料粉碎车间、加工车间、涂胶车间、成品车间和污水处理站。污水处理站内有两个污水池,每个池长2.7m、宽1.6m、深3.5m。池内污水主要来自涂胶车间,车间使用天然橡胶、硫黄等原料,污水池内有明显的臭鸡蛋气味。污水池口用隔栅板遮盖,可通过池壁的爬梯下到池底。2024年8月16日10时,污水处理站班长甲接到报告,连通“1”和“2”污水池之间的污水管堵塞,需要疏通。10时15分,甲和员工乙到污水处理站查看污水管堵塞情况,发现“1”污水池已经无水、2"污水池为满水状态。甲随即安排乙去取污水泵。10时30分,乙携带污水泵回到污水处理站。甲安排污水处理站员工丙、丁协助乙用污水泵将“2”污水池的污水抽出并运走。11时45分,“2”污水池内污水被抽干,丙、丁将污水泵从池内提出,发现池底有大量污泥。为进入“2”污水池内清理污泥,需检测池内有毒有害气体浓度并办理有限空间作业审批。12时,丙手持四合—气体浓度检测仪,蹲在“2”污水池边检测池内有毒有害气体浓度,气体浓度检测仪显示:有毒有害气体浓度为7.4mg/m3、氧气含量为20.7%。随后,丙办理了有限空间作业证。13时,甲、乙、丙、丁午休后回到污水处理站,甲安排丙负责现场作业监护,公司安全员戊到达现场进行作业监督。13时05分,乙手持工具准备顺着爬梯进入2"污水池内清理污泥。戊提醒乙未佩戴个体防护装备,不能下池。甲认为午休前已检测过池内的有毒有害气且浓度未超标,仍然指挥乙下池作业。乙顺着爬梯下到池底,在使用工具清理污泥时,突然摔倒。甲见状立即带着丁顺着爬梯进入池内施救,随即甲、丁先后摔倒。丙也要进入池内施救,被戊制止。戊立即拨打"120"。13时35分,甲、乙、丁3人被救出,经抢救无效死亡。【问题】1.分析“2”污水池内有毒有害气体的主要成分,并给出其最高容许浓度限值和氧气含量(体积分数)安全范围。2.指出此次有限空间作业中,对“2”污水池内有毒有害气体浓度检测存在的问题,并简述正确做法。3.列出丙作为现场监护人员未正确履行安全职责的事项。4.简述救援人员进入污水C公司是一家床垫生产企业,现有员工219人,设有技术部、经营部、生产部、安全管理部等部门,配备3名专职安全管理人员。4.简述救援人员进入污水