案例2【背景资料】:某新建商住楼工程,钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地下1层,地上16层,建筑面积2.8万m²,基础柱为泥浆护壁钻孔灌注桩。事件一:在回填土施工前,项目部安排人员编制了回填土专项方案,包括:按设计和规范规定,严格控制回填土方的粒径和含水率,要求在土方回填前做好清除基底垃圾等杂物,按填方高度的5%预留沉降量等内容。事件二:项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用。施工过程中,项目部完成灌注桩泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注,混凝土浇筑至桩顶设计标高。事件三:在主体结构准备施工时,项目部对木工班组作了模板工程施工技术交底,交底要求除顶层顶步外立杆接长严禁搭接,且必须采用直角扣件连接,相邻两立杆的对接接头当在同步内时沿竖向错开的距离不宜小于300mm。监理工程师认为该交底存在错误之处,及时进行了制止,要求施工单位立即对模板支架的交底与验收等保证项目全数检查。该工程采用预拌混凝土,商品混凝土供应站在混凝土进场开盘前向项目部提供了混凝土配合比通知单等相关资料。事件四:主体结构砌筑施工期间,监理工程师对正在砌筑的第二层填充墙体进行了巡检,检查中发现施工单位的砌筑施工技术交底存在以下问题:现场拌制的砂浆应在砌筑当天使用完毕;填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工,应在填充墙砌筑3d后进行。【问题】1.土方回填预留沉降量是否正确并说明理由?土方回填前除清除基底垃圾外,还有哪些清理内容及相关工作?2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。3.指出模板工程施工技术交底中存在的错误之处,并写出正确做法。模板支架安全检查时,还包括哪些保证项目?4.写出施工单位砌筑技术交底中存在问题的正确做法。砖砌体砌筑时,灰缝应满足哪些要求?
查看答案
参考答案:
1.(1)不正确。理由:填方应按设计要求预留沉降量,一般不超过填方高度的3%。(2分)(2)土方回填前,还应清除基底的树根等杂物,抽除积水,挖出淤泥,验收基底高程。(2分)2.不妥之处一:项目部完成灌注桩泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注;正确做法:下钢筋笼和下导管之后进行二次清孔,再灌注混凝土(2分)不妥之处二:桩身混凝土灌注,混凝土浇筑至桩顶设计标高;正确做法:混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1.0m以上。(2分)3.(1)①错误之处一:除顶层顶步外立杆接长严禁搭接,且必须采用直角扣件连接;正确做法:立杆接长严禁搭接,且必须采用对接扣件连接。(2分)②错误之处二:相邻两立杆的对接接头当在同步内时沿竖向错开的距离不宜小于300mm;正确做法:相邻两立杆的对接接头不得在同步内,且沿竖向错开的距离不宜小于500mm。(2分)(2)还包括施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载。(4分)4.(1)现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕;填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。(2分)(2)砖砌体的灰缝应横平竖直,薄厚均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。(2分)