案例3【背景资料】:某学校教学楼工程,地上5层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。一层层高4.5m,二~五层层高均为3.9m。门厅设中庭,其高度为8.4m,跨度为9.0m×9.0m,采用井字梁楼盖。一层设8个普通教室,二~五层每层设10个普通教室,普通教室的使用面积均为90m²。施工前,项目部编制了模板工程专项施工方案,部分内容包括:①门厅中庭采用木立柱支模;②立柱底部设置砖垫块;③模板及支架杆件在楼层内集中码放整齐;④因设计无具体要求,井字梁混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%时拆除梁底模和支架。监理单位要求进行修改,经总监理工程师审查合格后再组织召开危大工程专项施工方案专家论证会。二层梁板混凝土浇筑前,项目部检查了混凝土运输单,测定了混凝土的扩展度,确认无误后进行了混凝土浇筑。门窗工程完工后,总监理工程师组织相关人员进行门窗子分部工程质量验收,检查了观感质量,并对门窗工程有关安全和功能的检测项目报告、相关的检查文件和记录进行核查,验收结论为合格。室内装饰装修验收时,根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020普通教室的室内环境污染物浓度进行检测。先进行了普通教室样板间检测,结果合格后,确定了普通教室的抽检量和检测点。【问题】1.二层梁板浇筑前,混凝土的核验内容还应包括哪些?
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:9
案例3【背景资料】:
某学校教学楼工程,地上5层,结构类型为钢筋混凝土框架结构。1.二层梁板浇筑前,混凝土的核验内容还应包括哪些?
查看答案

分享到:

上一题:案例2【背景资料】:某新建商住楼工程,钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地下1层,地上16层,建筑面积2.8万m²,基础柱为泥浆护壁钻孔灌注桩。事件一:在回填土施工前,项目部安排人员编制了回填土专项方案,包括:按设计和规范规定,严格控制回填土方的粒径和含水率,要求在土方回填前做好清除基底垃圾等杂物,按填方高度的5%预留沉降量等内容。事件二:项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用。施工过程中,项目部完成灌注桩泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注,混凝土浇筑至桩顶设计标高。事件三:在主体结构准备施工时,项目部对木工班组作了模板工程施工技术交底,交底要求除顶层顶步外立杆接长严禁搭接,且必须采用直角扣件连接,相邻两立杆的对接接头当在同步内时沿竖向错开的距离不宜小于300mm。监理工程师认为该交底存在错误之处,及时进行了制止,要求施工单位立即对模板支架的交底与验收等保证项目全数检查。该工程采用预拌混凝土,商品混凝土供应站在混凝土进场开盘前向项目部提供了混凝土配合比通知单等相关资料。事件四:主体结构砌筑施工期间,监理工程师对正在砌筑的第二层填充墙体进行了巡检,检查中发现施工单位的砌筑施工技术交底存在以下问题:现场拌制的砂浆应在砌筑当天使用完毕;填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工,应在填充墙砌筑3d后进行。【问题】1.土方回填预留沉降量是否正确并说明理由?土方回填前除清除基底垃圾外,还有哪些清理内容及相关工作?2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。3.指出模板工程施工技术交底中存在的错误之处,并写出正确做法。模板支架安全检查时,还包括哪些保证项目?4.写出施工单位砌筑技术交底中存在问题的正确做法。砖砌体砌筑时,灰缝应满足哪些要求? 下一题:案例4【背景资料】:某安居工程建设项目,地上6层、钢筋混凝土结构。地基士局部为软弱土层、设计采用3:7灰土垫层换填的地基处理方案。施工前,根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032的有关规定,施工单位项目负责人组织对施工管理人员和作业人员进行技术交底。开挖基坑后,施工单位按照设计要求进行灰土垫层分层铺填夯实,并通过现场试检验压实系数。钢筋进场时,项目部检查了钢筋的外观质量、生产企业的生产许可证及钢筋的质量证明文件,并按照国家现行有关标准抽样检验了钢筋性能及重量。混凝土结构子分部工程完工后,施工项目技术负责人组织具有相应资质的试验室、在监理工程师的见证下,对涉及混凝土结构安全的代表性的部位进行了结构实体检验,结果满足要求。屋面工程施工前,施工单位编制了屋面工程专项施工方案部分内容包括:①屋面找平层分格缝纵横间距为8m;②卷材防水层施工由屋面最高标高向下铺贴;③防水卷材冷粘施工环境温度不低于0℃;④女儿墙的压顶向内排水坡度为2%;⑤高温天气施工防水材料混合料在24h内用完。总监理工程师审查时指出方案中存在错误,要求整改。【问题】1.钢筋进场时,需抽样检验的钢筋性能指标有哪些?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录