案例3【背景资料】:某新建工业厂房,项目部在例行安全检查中发现,屋面板上有一处预留洞口(1.8m×1.2m)未防护;二层楼板有一处尺寸为1.5m×2.5m的洞口,其安全防护措施不符合规定;电梯井口仅设置一道防护门。责令现场立即整改。【问题】1.针对安全检查中发现的问题,分别写出其合适的安全防护措施。
查看答案
参考答案:
1.(1)屋面板上的预留洞口(1.8m×1.2m),其短边长度为1.2m。当非竖向洞口短边边长为500~1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固。(2)二层楼板的洞口(1.5m×2.5m),其短边长度为1.5m。当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭。(3)电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。在电梯施工前,电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。