施工技术交底的层次、阶段及形式应根据()来确定。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:209
施工技术交底的层次、阶段及形式应根据()来确定。
A
管理人员要求
B
工程的规模
C
施工难易程度
D
施工人员素质
E
施工复杂程度
查看答案
参考答案:
BCDE
参考解析:
技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施工人员的素质来确定。
分享到:
上一题:关于竣工档案的验收与移交,说法错误的是()。
下一题:机电工程中,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有()。
相关试题
更多...
工业管道安装采用法兰连接时,说法正确的是()。
已有231人浏览
吹扫与清洗的顺序应按()依次进行。
已有230人浏览
试验压力为设计压力的管道试验是()。
已有213人浏览
可以采用()检测变压器三相绕组的极性和接线组别。
已有209人浏览
塔式太阳能光热发电设备不包括()。
已有212人浏览
下列电梯部件中,出厂文件不需要型式检验证书复印件的是()。
已有232人浏览
案例4【背景资料】:某机电施工单位总承包一超高层商务楼机电安装工程。承包范围:建筑给水排水、建筑电气、空调通风、消防和电梯工程安装等。工程所需的三联供机组、电梯和自动扶梯等主要设备由建设单位采购。工期为210d,不可延误,每延误一天扣罚5万元人民币。自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自动扶梯试运行时,发生机械传动部分质量故障,经检查是某个梯级轴(如下图)制造质量的问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间传动环节,经制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装试运行合格,但整个工期延误了14d,为此,建设单位扣罚机电施工单位的延误费用,机电施工单位对扣罚的费用提出异议。【问题】1.建设单位扣罚机电施工单位的延误费用是否正确?说明理由。
已有2045人浏览
案例1【背景资料】:A安装公司承接一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调、给排水建筑电气和消防工程等。风管制作材料有1.0mm、1.2mm镀锌钢板、角钢等,施工后风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求,但防火阀安装风管穿墙(见图1)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工,项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。【问题】1.风管与风管的连接方式有哪些?2.图1中有哪些不符合规范的要求?请写出正确的做法。
已有1355人浏览
关于石油化工工程承包工程范围的说法中,错误的是()。
已有341人浏览
案例3【背景资料】:A安装公司承包某制药厂的机电工程施工,厂房土建及配套工程由B建筑公司承建,已完工。主机设备、电气设备和控制设备由建设单位采购,采购到施工现场需60d。其他设备、材料由A安装公司采购。A安装公司项目部进场后,依据该制药厂设备的合同、设计、安装工艺要求,编制了制药厂机电工程安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间表。混凝土基础检查验收时,B建筑公司提供了设备基础强度合格证明文件,混凝土强度符合设计要求,但设备基础位置、标高、几何尺寸与设计图要求存在允许偏差,基础外观质量验收不合格,监理工程师要求B建筑公司返工,整改后混凝土基础验收合格,但使基础验收的工作时间用了50d。主机设备和控制设备在运输中,因受到台风影响,使该主机设备和控制设备到达施工现场比进度计划晚了10d。但建设单位仍要求工程按原计划工期完工,项目部增加施工人员,在关键工作上进行赶工,调整进度计划,使制药厂机电工程仍按合同工期完成。【问题】1.应如何对设备的基础位置、标高、几何尺寸进行检查测量?检查测量的主要内容有哪些?
已有1387人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录