案例3【背景资料】:某安居工程建设项目,地上6层、钢筋混凝土结构。地基土局部为软弱土层、设计采用3:7灰土垫层换填的地基处理方案。施工前,根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032的有关规定,施工单位项目负责人组织对施工管理人员和作业人员进行技术交底。开挖基坑后,施工单位按照设计要求进行灰土垫层分层铺填夯实,并通过现场试检验压实系数。钢筋进场时,项目部检查了钢筋的外观质量、生产企业的生产许可证及钢筋的质量证明文件,并按照国家现行有关标准抽样检验了钢筋性能及重量。混凝土结构子分部工程完工后,施工项目技术负责人组织具有相应资质的试验室、在监理工程师的见证下,对涉及混凝土结构安全的代表性的部位进行了结构实体检验,结果满足要求。屋面工程施工前,施工单位编制了屋面工程专项施工方案部分内容包括:①屋面找平层分格缝纵横间距为8m;②卷材防水层施工由屋面最高标高向下铺贴;③防水卷材冷粘施工环境温度不低于0℃;④女儿墙的压顶向内排水坡度为2%;⑤高温天气施工防水材料混合料在24h内用完。总监理工程师审查时指出方案中存在错误,要求整改。【问题】1.该项目施工前技术交底的内容应包括哪些?2.灰土垫层施工中应检查的内容除压实系数外还有哪些?3.钢筋进场时,需抽样检验的钢筋性能指标有哪些?4.混凝土结构子分部工程结构实体检验项目有哪些?5.针对屋面工程专项施工方案中的不妥之处,给出正确做法?
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:6
1.该项目施工前技术交底的内容应包括哪些?
2.灰土垫层施工中应检查的内容除压实系数外还有哪些?
3.钢筋进场时,需抽样检验的钢筋性能指标有哪些?
4.混凝土结构子分部工程结构实体检验项目有哪些?
5.针对屋面工程专项施工方案中的不妥之处,给出正确做法?
查看答案

分享到:

上一题:案例2【背景资料】:某城市更新项目,经公开招标投标后,由施工总承包一级资质企业A和施工总承包二级资质企业B组成的联合体(乙方)中标乙方与建设单位(甲方)签订施工合同,合同总价2500万元,其中暂列金200万元,税金100万元,合同约定管理费以直接费为取费基数费率为20%;利润以直接费和管理费之和为取费,基数费率为5%。停窝工人工费补偿标准为50元/工日,工程款按每月完成产值的80%支付,保证金3%当月扣除。项目经理部测算该工程目标利润为180万元,由于甲方文件的技术错误,乙方收到监理工程师8月7日开始停工的指令后,组织现场停工,8月13日,乙方收到监理工程师8月15日复工的指令,停工期间造成人工窝工200个工日,发生机械租赁费5万元。乙方在合同约定时效范围内向甲方报送工期、人工费及机械费的索赔申请报告,政府造价部门当日颁布的人工工类标准为80元/工日。月度报表显示乙方9月份完成施工产值300万元,月度目标成本290万元,实际成本284.2万元。【问题】1.该项目中标联合体的资质是什么等级?2.该项目目标成本是多少元?3.指出乙方能向甲方索赔的理由,工期、人工费及机械费索赔额度分别是多少?(以天或元为单位)4.索赔事项发生后的处理步骤有哪些?5.9月份的工程款是多少万元?月度成本降低率是多少?6.施工成本的影响因素除人工材料机械及施工措施外还包含哪些? 下一题:案例4【背景资料】:某保障性住房工程,地下1层、地上均为12层,建筑面积5万平方米,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。项目经理部根据施工平面图对施工现场进行了布置。将存放危险品的仓库单独布置在距离在建工程12m处,并在仓库大门设置了安全警示牌。模板工程施工前,监理工程师对模板设计是否合理,图纸及设计中的安全措施是否齐全等设计资料进行了审查验证。施工过程中监理工程师在安全检查时发现以下问题:脚手架搭设达到设计高度后,立即投入使用,配电架空线架设在脚手架上,桶装油漆放置在距离厨房20m处。根据《建筑施工安全检查标准》JGT59的要求,该项目建筑施工安全检查评分汇总表如表3所示,且分项检查评分表无零分。工程施工前,建设单位组织了单位工程绿色施工评价,施工单位和监理单位参加,评价结果由建设监理和施工单位三方签改认。【问题】1.针对施工总平面布置中的不妥之处,指出正确做法,施工现场安全标志有哪些类型?2.模板设计资料还需要审查验证哪些项目?3.针对监理工程师在安全检查时发现的问题,指出正确做法。4.本项目的建筑施工安全检查应评定为哪个等级?并说明理由。5在绿色施工评价框架体系的顺序中,单位工程评价前还需要进行哪些评价?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录