案例3【背景资料】:某施工单位承建某一段公路桥梁工程,施工跨越河流,桥梁基础用钻孔灌注桩。3号承台位于河中,承台为“XXX”字形,分上下两层两次施工,承台围堰采用拉森Ⅳ型钢板桩。三层支撑,施工工期雨季,河中浪高0.5m,3号承台钢板桩围堰平面示意图如图3-1所示,Ⅰ-Ⅰ剖面示意图如图3-2所示。
施工中发生以下事件:
事件一:承台钢板桩围堰主要施工工序流程:围堰测量角度放样→A→施打钢板桩及合龙→安装上、中、下围檩及支撑、围堰抽水、土方开挖→B→支模并浇筑承台下层混凝土→拆除下围檩及支撑→浇筑承台上层混凝土→拆除中、上围檩及支撑。
事件二:钢板桩围堰深基坑施工时,为了加快施工进度,施工单位仅施工中层内支撑,抽水后,立即一次性开挖土方,针对施工单位做法,监理工程师根据《公路工程建设项目施工安全重大事故隐患基础清单(试用)》指出深基坑施工存在以下重大事故隐患:
① 未按要求逐级支护逐级开挖。
② 未按要求进行降(排)水、放坡。
……
事件三:抽水后开挖土方时,钢板桩锁口处出现漏水、局部涌砂现象。
事件四:项目总工程师负责组织编制钢板桩围堰重大事故隐患治理方案,项目现场技术员对钢板桩围堰重大事故隐患治理过程实施全过程监督管理。
【问题】
1.答出图3-1中钢板桩适宜的施打顺序(从哪个方向开始到哪个方向合龙,方向为东、西、南、北),答出图3-2中钢板桩围堰顶设计最低高程H(单位:m,结果保留小数点后1位)。
2.答出事件一中施工工序A、B的名称。
3.事件二中,除监理工程师指出的重大事故隐患外,还有哪项重大事故隐患?
4.答出事件三中钢板桩锁口处漏水、局部涌砂的两种处理措施。
5.指出事件四中的错误并改正。
分享到: