下列风管中,进行严密性试验时应符合中压风管规定的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:436
下列风管中,进行严密性试验时应符合中压风管规定的是()。
A
排风风管
B
变风量空调系统风管
C
新风风管
D
N1级洁净空调风管
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。故选B。
分享到:
上一题:【教材相关知识点已更改】下列关于建筑管道安装的说法,正确的是()。
下一题:【教材相关知识点已删除】下列照明光源中,施工现场临时照明宜优先选用的是()。
相关试题
更多...
A施工单位于2009年5月承接某科研单位办公楼机电安装项目,合同约定保修期为一年。工程内容包括:给水排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中:办公楼实验中心采用一组(5台)模块式水冷机组作为冷热源,计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源;空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐,A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀;实验中心的纯水系统由建设单位指定B单位分包施工;大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。2011年4月,由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收;项目于2011年5月通过整体验收。2012年7月,计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障,3~5层计算机中心机房不制冷,建设单位通知A施工单位进行维修,A施工单位承担了维修任务,更换了平衡调节阀,但以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用。问题:1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?2.简述建筑智能化系统竣工验收顺序。3.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理?说明理由。4.平衡调节阀更换前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?
已有2350人浏览
机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括()。
已有1727人浏览
【案例题2】背景资料:A公司承接某油田设备安装工程,其中压缩厂房的工程内容包括:往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及20/5t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。A公司进场后组建了项目部,并按要求配备了专职安全生产管理人员,完成了施工组织设计及各施工方案的编制,并对项目中涉及的特种设备进行了识别。按《大件设备运输方案》,在厂房封闭前。用300t、75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备采用”空投”方式预存在起重机轨道及设备基础上,待厂房封闭后再进行安装。桥式起重机到货后,项目部及时进行吊装就位。项目部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知:由于压缩机制造的原因,设备进场时间推后3个月;1个月内完成厂房封闭;要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输,再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。桥机桥式起重机在安装前已进行了施工告知,设备安装完成、自检及试运行合格后,经建设单位和监理验收合格,安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时,被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用,经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中,压缩机的振动和温升超标,经拆检发现:3只一级排气阀损坏:中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序,立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后,经分析,因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置,问题得到解决。A公司项目经理安排合同管理人员准备后续索赔工作。【问题】1.A公司项目部确定专职安全生产管理人员人数的依据是什么?编制的那个方案需要组织专家论证,说明理由。2.桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用的原因是什么应该怎样整改?3.负荷试运行应由哪个单位组织实施?根据本次质量事故处理程序,还需完成哪些过程?4.索赔成立的三个必要条件是什么?
已有1602人浏览
关于机电工程保修与回访的说法正确的是()。
已有1250人浏览
关于电力架空线路及试验的说法中,正确的有()。
已有1555人浏览
案例1【背景资料】:A公司于2020年8月承接一学校体育馆的采暖工程,合同额为650万元,采暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖。供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,A公司对其外观和金属热强度进行了检查和复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,A公司依次对管道系统进行水压试验、保温、试运行和调试,其中水压试验压力未在设计中注明,供暖管道系统水压试验系统图见图1。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率为5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至A公司。2022年12月,体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知A公司进行检验。A公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,随后对这些管道进行疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的判定标准是什么?2.本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少?【教材相关知识点已更改】3.写出A公司采暖工程中可能导致部分散热器温度偏低的质量问题,并说明理由。4.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。
已有2388人浏览
某项目安装的设备中,有一台干燥器需分段到货,现场组焊。该干燥器材质为13MnCrMoR,厚度60mm,直径4.4m,工作压力6MPa。针对材料的缺口敏感性和易产生延迟裂纹的特性,项目部制定了专项方案,编制了作业进度计划。调配了电工、铆工、起重工、架子工等进行设备的组焊工作。施工中,技术负责人发现环缝未严格按专项方案执行,经质检人员用低倍放大镜及探伤仪对焊缝进行表面检查和探伤检查,发现已产生了延迟裂纹。项目部启动了质量事故处理程序。业主要求按原计划工期完成组焊工作。项目部调整了作业进度计划,按法定程序报请返修。同时调配了资源,加强焊接力量。其中将一名已转为调度岗位3个月并符合施焊要求的焊工甲调配至组焊岗位。经过努力,终于按时完成了干燥器的现场组焊任务。问题:1.干燥器现场组焊作业进度计划编制前应对现场的哪些状况作充分了解?2.用低倍放大镜可以检查焊缝表面的哪些质量缺陷?3.列出该质量事故的处理程序。4.说明焊工甲可以直接上岗施焊的理由。除焊工外,组焊工作还有那些工种需持证上岗?
已有1499人浏览
金属拱顶罐底板铺设后,首先施焊的焊缝是()。
已有935人浏览
关于工业管道系统压力实验的说法,正确的有()。
已有1656人浏览
下列计量器具中,列入国家强制检定目录的有()。【教材相关知识点已更改】
已有1892人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」