案例1【背景资料】:某科技公司的数据中心机电采购及安装分包工程采用电子招标,邀请行业内有类似工程经验的A、B、C、D、E五家单位投标。工程采用固定总价合同,在合同专用条款中约定:镀锌钢板的价格随市场波动时,风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价中,调整期价格与基期价格之比涨幅率在±5%以内不予调整;超过±5%时,只对超出部分进行调整。工程预付款100万元,工程质量保修金为90万元。投标过程中,E单位在投标截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标书。最终经公开评审,B单位中标,合同价3000万元(含甲供设备暂估价200万),其中风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价为600元/m²,工程量为10000m²。建设单位按约定支付了工程预付款,施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨,其风管制作安装的工程量清单调整期综合单价为648元/m²,该项合同价款予以调整。设计变更调增价款为50万元。施工过程中,消防排烟系统设计工作压力750Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防火阀及风管安装见图1。监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接工艺提出整改要求。数据中心F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m,并敷设一条扁钢接地保护导体,监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。工程竣工后,B单位按期提交了工程竣工结算书。【问题】1.E单位突然降价的投标做法是否违规?请说明理由。2.请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接存在的问题及正确做法。【教材相关知识点已更改】3.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的位置。4.请计算说明风管制作安装工程的合同价款予以调整的理由,该合同价款调整金额是多少?如不考虑其他合同价款的变化,请计算本工程竣工结算价款是多少?【教材相关知识点已更改】
发布时间:2025年12月18日 15:32 中迅网校 阅读量:12

1.E单位突然降价的投标做法是否违规?请说明理由。
2.请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接存在的问题及正确做法。【教材相关知识点已更改】
3.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的位置。
4.请计算说明风管制作安装工程的合同价款予以调整的理由,该合同价款调整金额是多少?如不考虑其他合同价款的变化,请计算本工程竣工结算价款是多少?【教材相关知识点已更改】

查看答案

分享到:

上一题:【已根据新版教材调整】关于建筑安装工程质量验收评定合格的标准,说法正确的有()。 下一题:案例2【背景资料】:A公司中标一升压站安装工程项目,因项目地处偏远地区,升压站安装前需建设施工临时用电工程。A公司将临时用电工程分包给B公司施工,临时用电工程的内容:电力变压器(10/0.4kV)、配电箱安装,架空线路(电杆、导线及附件)施工。A公司要求尽快完成施工临时用电工程,B公司编制了施工临时用电工程作业进度计划(见下表),计划工期30天,在审批时被监理公司否定,要求重新编制。B公司在工作持续时间不变的情况下,将导线架设调整至电杆组立完成后进行,修改了作业进度计划。B公司与A公司签订安全生产责任书,明确各自安全责任,建立项目安全责任体系,由项目副经理全面领导负责安全生产,为安全生产第一责任人,并由项目工程师对本项目的安全生产负部分领导责任。电杆及附件安装(见图2),导线架设后,在线路试验前,某档距内的一条架空导线因事故造成断线,B公司用相同规则导线对断线进行了修复(有2个接头),修复后检查,发现接头处机械强度只有原导线的80%,接触电阻为同长度导线电阻的1.5倍,被A公司要求返工,B公司对断线进行返工修复后,施工临时用电工程验收合格。【问题】1.施工临时用电工程作业进度计划表为什么被监理公司否定?修改后的作业进度计划工期需多少天?2.B公司制定的安全生产责任体系中有哪些不妥?说明理由。3.【已根据新版教材调整】写出导线在绝缘子上常用的固定方法。4.说明图2中①、②部件的名称和作用。【教材相关知识点已更改】