根据JGJ/T 152-2019进行钢筋间距检测时,应避开钢筋接头和绑丝,当钢筋探测仪保护层厚度示值最小,此时探头中心线与钢筋轴线应重合。()
查看答案
参考解析:
《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ 152-2019第4.4.2/4.4.34.4.2检测前,应进行下列准备工作:1 根据设计资料了解钢筋的直径和间距。2 根据检测目的确定检测部位,检测部位应避开钢筋接头、绑丝及金属预埋件。检测部位的钢筋间距应符合电磁感应法钢筋探测仪的检测要求。3 根据所检钢筋的布置状况,确定垂直于所检钢筋轴线方向为探测方向,检测部位应平整光洁。4 应对仪器进行预热和调零,调零时探头应远离金属物体。4.4.3条 检测前应进行预扫描,电磁感应法钢筋探测仪的探头在检测面上沿探测方向移动,直到仪器保护层厚度示值最小,此时探头中心线与钢筋轴线应重合,在相应位置做好标记,并初步了解钢筋埋设深度。重复上述步骤将相邻的其他钢筋位置逐一标出。