建设工程竣工验收时,审核竣工文件的单位是()。
发布时间:2022年05月18日 11:36
中迅网校
阅读量:969
建设工程竣工验收时,审核竣工文件的单位是()。
A
施工单位
B
监理单位
C
建设单位
D
设计单位
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
竣工文件由施工单位负责编制,监理负责审核。
分享到:
上一题:某新建工业项目的循环冷却水泵站由某安装公司承建,泵站为半地下式钢制混凝土结构,水泵泵组设计为三用一备。设疑的一套2t×6m单梁桥式起重机用于泵组设备的检修吊装。该泵站为全厂提供循环冷却水,其中,鼓风机冷却水管道系统主要材料(见表4)。冷却水系统工程设计对管道冲洗无特别要求。在泵房阀门,材料进场开箱验收时,所有阀门的合格证等质量证明文件齐全,除由一台DN300电动蝶阀的手动与电动转换开关无法动作,安装公司施工人员认为问题不影响阀门与管道的连接,虽将该阀门运至安装现场准备安装。安装公司在起重机安装完成,验收合格后,整理起重机竣工资料,向监理工程师申请核验时,监理工程师认为竣工材料中缺少特种设备安装告知及监督监检等资料,要求安装公司补齐。鼓风机房冷却水管道系统试压试验合格后,进行管道冲洗,冲洗压力和冲洗量满足要求,冲洗后验收合格。【问题】1.表4中除焊接钢管、截止阀、平焊法兰、异径管、三通,还有哪集中材料属于管道组成件?2.安装公司施工人员在开箱验收时的做法是否正确?应如何处置?3.在起重机竣工资料报验时,监理工程师的做法是否正确?说明理由。4.鼓风机房冷却水管道冲洗的合格标准时什么?系统冲洗的最低流速为多少?系统冲洗需最小流量的计算应根据哪个规格的管道?
下一题:下列沟通协调的内容中,属于外部沟通协调的是()。
相关试题
更多...
下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是()。
已有1370人浏览
某成品燃料油外输项目,由4台5000m3成品汽油罐、两台10000m3消防罐、外输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。具备相应资质的A公司为施工总承包单位。A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分包给GC2资质的B专业公司,业主认为不妥。随后A公司征得业主同意,将土建施工分包给具有相应资质的C公司,其余工程由A公司自行完成。A公司在进行罐内环焊缝碳弧气刨清根作业时,采用的安全措施有:36V安全电源作为罐内照明电源;3台气刨机分别由3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关;打开罐体的透光孔、人孔和清扫孔,用自然对流方式通风。经安全检查,存在不符合安全规定之处。管道试压前,项目部全面检查了管道系统:试验范围内的管道已按图纸要求完成;焊缝已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6级精度的压力表已校验合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作业队限时整改。由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司工期延误20天,窝工损失达30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。问题:1.说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。2.指出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确的做法。3.管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?4.A公司拒绝C公司的索赔是否妥当?说明理由。
已有2216人浏览
【教材相关知识点已更改】下列施工工艺中,用于表面除锈的是()。
已有612人浏览
用于完成介质间热量交换的换热设备是()。
已有1308人浏览
【教材相关知识点已更改】自动人行道进场验收时,必须有型式试验报告复印件的部件是()。
已有2088人浏览
纳入《特种设备目录》的安全附件品种有()。
已有159人浏览
案例1【背景资料】:A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程,建筑智能化工程,建筑给排水及供暖和消防工程。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购。其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司发现以下问题并进行了整改;(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图1所示。(2)空调供暖系统的水压试验记录显示钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。竣工验收资料检查时,发现施工计量检测登记表内容不完整,登记内容为:计量器具的名称、规格、数量、编号。工程竣工投入使用2个月后,个别风机盘管噪声过大,经检查是产品质量所致。建设单位要求A公司对所有质量问题风机盘管更换并承担费用,A公司拒绝建设单位的要求。【问题】1.图1中空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置要求。2.钢管和塑料管的水压试验检测方法是否正确?说明理由。3.计量检测登记表还应补充哪些内容?4.A公司拒绝建设单位要求是否合理?风机盘管更换费用由谁负责?
已有1088人浏览
关于压力容器许可制度的说法,正确的有()。
已有940人浏览
下列设备中,属于特种设备的是()。
已有1216人浏览
当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0~45°夹角范围内时,其测量的参数是()。
已有1288人浏览
热门资讯
· 吉林:关于做好2026年吉林省专业技术人员继续教育学习有关工作的通知
· 浙江:即日起,开标环节不得要求建造师出场!
· 四川住建厅:抽查2727名注册建造师!严查社保缴纳情况
· 西安市: 12月1日起,质量安全监管系统正式启用!
· 安徽:关于我省二级建造等注册证书电子证照信息优化的公告
· 辽宁省:关于加强房屋市政工程安全生产相关电子证照动态监管的通知
· 四川省:关于开展2025年度建筑业企业和注册建造师“双随机”检查工作的通知
· 注册建造师一年内变更注册单位2次及以上的,在资质审批中不作为有效人员认定!
· 住建委:二级建造师能担任监理单位的监理工程师!
· 372人不合格!河南省发布2025年二建考后资格核查结果
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录