案例四【背景资料】某施工单位在中标某高档办公楼工程中,采用工程量清单计价模式与建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工总承包合同,合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等部分工程进行专业分包。在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时,该项增加部分或减少部分的综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%,其相应工程数量、单价等数据见下表∶在首层场地进行焊割作业时,乙炔瓶与氧气瓶的间距为6m,动火点与两瓶的距离为8m,与其他易燃易爆物品的距离为20m,且监理人员检查发现动火证为该项目结构二层焊接时办理,要求其立即停止作业并重新办理动火审批手续。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼作消防车道。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路2.5m。现场设置了“五牌一图”。【问题】1.工程清单计价的特点有哪些?2.分别计算清单A和清单B结算的清单费用。3.指出监理人员要求其立即停止动火作业是否合理,说明理由?现场消防存在哪些不妥之处,并给出正确做法。4.指出现场平面布置不妥之处,并写出正确做法。5.现场“五牌一图”指的是哪些内容?
发布时间:2025年07月24日 14:53 中迅网校 阅读量:21

案例四【背景资料】某施工单位在中标某高档办公楼工程中,采用工程量清单计价模式与建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工总承包合同,合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等部分工程进行专业分包。
在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时,该项增加部分或减少部分的综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%,其相应工程数量、单价等数据见下表∶

在首层场地进行焊割作业时,乙炔瓶与氧气瓶的间距为6m,动火点与两瓶的距离为8m,与其他易燃易爆物品的距离为20m,且监理人员检查发现动火证为该项目结构二层焊接时办理,要求其立即停止作业并重新办理动火审批手续。
因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼作消防车道。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路2.5m。现场设置了“五牌一图”。
【问题】
1.工程清单计价的特点有哪些?
2.分别计算清单A和清单B结算的清单费用。
3.指出监理人员要求其立即停止动火作业是否合理,说明理由?现场消防存在哪些不妥之处,并给出正确做法。
4.指出现场平面布置不妥之处,并写出正确做法。
5.现场“五牌一图”指的是哪些内容?

查看答案

分享到:

上一题:案例三【背景资料】某公司中标某工程,根据《建设工程施工合同(承包文本)》与建设单位签订总承包施工合同。施工总承包单位经建设单位同意,将幕墙工程分包给具有资质的专业承包单位进行施工。幕墙工程施工完毕后,项目部对幕墙工程子分部进行过程验收中,检查了硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性、幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力以及幕墙的气密性等有关安全和功能检测,检测合格,观感质量符合要求。主体结构工程完成后,施工单位制定了结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。总监理工程师组织了主体结构工程验收,验收合格。外装修施工时,施工单位沿建筑物整个立面搭设了扣件式钢管脚手架,架体搭设完成后进行了验收检查。在工程资料移交时,专业分包单位直接向建设单位上报工程施工档案,建设单位拒绝接收。【问题】1.幕墙工程有关安全和功能检测的项目还有哪些?2.结构实体检测的内容包括什么?3.脚手架应在哪些阶段进行检查与验收?4.工程资料移交时,建设单位拒绝接收是否合理?并说明理由。5.幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔采用的防火构造要求有哪些? 下一题:案例五【背景资料】某教学楼工程,建筑面积1.7万m2,地下1层,地上6层,檐高25.2m,主体为框架结构,砌筑及抹灰用砂浆采用现场拌制。施工单位进场后,项目经理组织编制了“某教学楼施工组织设计”,经批准后开始施工。在施工过程中,发生了以下事件:事件1:“某教学楼施工组织设计”针对施工现场文明施工及成品保护制定了专项施工方案。事件2:填充墙砌筑过程中,烧结空心砖孔洞垂直于受压面直接从楼地面砌起,填充墙砌筑完毕后随即填充了墙体与梁下口的缝隙。事件3:工程验收前,相关单位对一间240m2的公共教室选取4个检测点,进行了室内环境污染物浓度的检测,其中两个主要指标的检测数据见表1:主要指标的监测数据表1【问题】1.事件1中,施工现场应当做到的“文明施工六化”有哪些?2.事件2中,指出填充墙施工中的不妥之处,并给出正确做法。3.事件3中,该房间检测点的选取数量是否合理?说明理由,该房间两个主要指标的报告检测值为多少?分别判断该两项检测指标是否合格?4.当室内环境污染物浓度检测结果不符合规定时应如何处理?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录