案例三【背景资料】某公司中标某工程,根据《建设工程施工合同(承包文本)》与建设单位签订总承包施工合同。施工总承包单位经建设单位同意,将幕墙工程分包给具有资质的专业承包单位进行施工。幕墙工程施工完毕后,项目部对幕墙工程子分部进行过程验收中,检查了硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性、幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力以及幕墙的气密性等有关安全和功能检测,检测合格,观感质量符合要求。主体结构工程完成后,施工单位制定了结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。总监理工程师组织了主体结构工程验收,验收合格。外装修施工时,施工单位沿建筑物整个立面搭设了扣件式钢管脚手架,架体搭设完成后进行了验收检查。在工程资料移交时,专业分包单位直接向建设单位上报工程施工档案,建设单位拒绝接收。【问题】1.幕墙工程有关安全和功能检测的项目还有哪些?2.结构实体检测的内容包括什么?3.脚手架应在哪些阶段进行检查与验收?4.工程资料移交时,建设单位拒绝接收是否合理?并说明理由。5.幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔采用的防火构造要求有哪些?
查看答案
参考答案:
1.幕墙工程的安全和功能检测项目还有水密性、抗风压性能及层间变形性能。2.结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。3.①基础完工后及脚手架搭设前;②首层水平杆搭设后;③作业脚手架每搭设一个楼层高度;④悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后;⑤搭设支撑脚手架,高度每2~4步或不大于6m。4.(1)合理;(2)理由:①施工单位应向建设单位移交施工资料;②实行施工总承包的,各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料;5.幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬材料填塞且填塞高度均不应小于200mm;背衬材料承托板应采用钢质承托板,且承托板的厚度不应小于1.5mm