案例一【背景资料】某引调水枢纽工程,建设内容包括泵站、节制闸、上下游河道疏浚等,工程规模为小型。施工过程中,省级水行政主管部门对工程建设进行稽察,在稽察过程中发生如下事件:事件一:稽察人员在现场观察到的情形包括:(1)现场设置临时变压器,变压器10kV以下,装于地面,下设0.5m的高台;(2)现场起爆计划采用电力起爆,此时为雷雨天气,天气凉爽,工作人员在准备电爆网路,装炮前工作面的主电源依然在运行,为施工现场提供照明,照明距工作面3m。事件二:稽察工作结束后,稽察组出具稽察报告。稽察报告经专家组长、稽察组长审定后签字确认。稽察组根据稽察发现问题,印发稽察发现问题整改通知,提出整改要求。被稽察单位认为部分问题有夸大嫌疑,提出申诉。事件三:节制闸的启闭机在投入使用前,分别进行了空运转、空载和动载试验,试验结果均良好。【问题】1.写出事件一中的稽察人员观察到情形中的问题,并进行改正。2.写出事件一中现场临时变压器安装的其他要点。3.写出事件二中的不妥之处,并进行改正。4.事件三中启闭机是否还应进行其他试验,写出内容及目的。
查看答案
参考答案:
1.问题1:雷雨天气准备电爆网路;改正:雷雨天严禁采用电爆网路。问题2:装炮前工作面的主电源依然在运行;改正:装炮前工作面的一切电源应切除。问题3:照明距工作面3m;改正:照明至少设于距工作面30m以外的地方。2.高台的周围应装设栅栏,其高度不低于1.7m,栅栏与变压器外廓的距离不得小于1m。变压器的引线应采用绝缘导线。3.不妥之处一:稽察报告经专家组长、稽察组长审定后签字确认;改正:稽察报告经专家组长、稽察组长先后审定后,稽察组全员对稽察报告签字确认。不妥之处二:被稽察单位在稽察工作结束后提出申诉;改正:对稽察发现问题有疑问的,被稽察单位可当场或现场稽察工作结束前进行申诉,并提供相关材料。4.还应进行静载试验,启闭机在1.25倍额定荷载状态下进行的静态试验和操作。主要目的是检验启闭机各部件和金属结构的承载能力