案例五【背景资料】某安装公司分包一商务楼(1~5层为商场,6~30层为办公楼)的变配电工程,工程 的主要设备(油浸式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由建设单位采购,设备 已运抵施工现场。其他设备、材料由安装公司采购,合同工期60天,并约定提前1天奖励5 万元人民币,延迟1天罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。当正式施工时,因商场需提前送电,建设单位要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间及计划费用分析, 在关键工作上, 以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出5天,增加费用10万元。该工程变压器(运输尺寸11.1 ×4.14×4.9m)在西部地区采购,需经长江水道运抵东部某市后,再经由50km国道(含多座桥梁)方可运至施工现场。对此,设备公司做了两项工作,首先经与设备制造商、沿途各单位联系妥当后,根据行驶线路中的桥梁状况等因素, 进行检测、计算和采取了相关措施;其次变压器采用充气方式运输。在主变压器进场后,安装公司经二次搬运、 吊装、就位、 吊芯检查及干燥等工作后, 对其绕组连同套管的交流耐压试验、分接电压比和极性联接组别等进行了多项试验。进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去3 天,并增加费用3万元,项 目部又赶工3天。安装公司完成交接试验后,编制了变压器送电试运行方案,变压器空载试运行12小时, 记录了变压器的空载电流和一次电压,在验收时没有通过。变配电工程最终按业主要求提前5天竣工,验收合格后,资料整理齐全准备归档。【问题】1.分析并计算建设单位应补偿给安装公司的费用。2.在主变压器运经桥梁前,除了考虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素,采取哪 些措施?3.变压器采用充气方式运输应充入什么气体?有哪些要求?4.变压器交接试验还有哪些内容?5.变压器空载试运行应达到多少个小时?试运行中还应记录哪些技术参数?
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:24
案例五【背景资料】
某安装公司分包一商务楼(1~5层为商场,6~30层为办公楼)的变配电工程,工程 的主要设备(油浸式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由建设单位采购,设备 已运抵施工现场。1.分析并计算建设单位应补偿给安装公司的费用。
2.在主变压器运经桥梁前,除了考虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素,采取哪 些措施?
3.变压器采用充气方式运输应充入什么气体?有哪些要求?
4.变压器交接试验还有哪些内容?
5.变压器空载试运行应达到多少个小时?试运行中还应记录哪些技术参数?
查看答案

分享到:

上一题:案例四【背景资料】某机电安装公司承接了一工厂的电气安装工程,内容包括:厂房内电动机安装、直埋 电缆安装、厂房内电气线路设备安装等内容。安装公司项目部进场后,编制了施工方案, 施工进度计划及质量预控方案,成立了由项目经理担任组长的安全生产领导小组,根据生 产实际情况设立了负责安全生产监督管理的部门,并足额配备专职安全生产管理人员。明 确了项目生产经理、安全经理、项目总工程师、责任工程师(工长)、安全员、操作工人 等的安全职责。对业主采购的电动机,施工单位进行了抽芯检查,测量了绝缘电阻,结果有部分电动 机的绝缘电阻不符合要求,针对绝缘电阻不合格的电动机,施工单位进行了干燥处理。在施工期间发生了如下事件:事件一:在进行直埋电缆敷设时,施工单位准备按照下图所示进行线路的敷设,被监 理工程师发现后制止,重新修改施工方法后,顺利施工。事件二:在进行变压器安装时,施工单位准备采用吊车直接吊装就位的方式进行安装, 为确保吊装顺利进行,施工单位认真分析了起重机械失稳的原因,并制定了相应的措施,防止出现超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂杆仰角超限等问题。事件三:在施工过程中,现场经常是尘土飞扬,目测扬尘高度达到了1.7m ,且扩散到 了厂区外,开出现场的车辆也存在物料泄漏,污损道路的情况,为此施工单位认真制定了 扬尘控制措施,改善了存在的问题,确保了绿色施工。【问题】1.项目经理的安全生产职责有哪些?2.在电动机检查过程中,什么情况下应对电动机做抽芯检查? 电动机干燥的方法有哪 些?3.事件一中电缆敷设有哪些错误之处?正确做法是什么?4.针对起重机械失稳的问题,制定相应的预防措施。起重吊装作业失稳的类型还有哪 些?5.针对事件三中的问题,说明施工现场可以采取哪些扬尘控制的措施。