案例4【背景资料】A 公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机组,办公区域采用风机盘管加新风系统,会议室及公共大厅采用变风量(VAV)空调系统。开工前,项目技术负责人组织召开安全技术交底会议,结合施工现场示意图(见图4)重点说明本项目施工过程中可能出现的违反安全规定的行为。某厂家供应的一批风机盘管(200台)进场时,A公司随机抽取2台送检,复验参数包括:功率,供冷量,供热量和风量,监理单位审核复验报告后,指出此次抽样复验不符合规范要求,责令整改,风机盘管重新复验后通过验收。阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管闸阀试验记录,被要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调系统调试的测定数据见表4,经调整风阀开度,系统风量达到规范要求。在竣工档案编制阶段,A公司借助AI技术辅助资料分类归档及合规性检查;发现一份竣工图章签字中不完整(仅有编制人,审核人,现场监理签字),A公司立即整改。针对应用AI技术可能存在的信息泄露风险,A公司实施信息安全管理措施,设立信息安全岗位,明确职责分工,实施信息安全教育,确保信息安全状态。【问题】1.指出图4中存在的施工安全隐患。2.A 公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复检哪些参数?3.补检的闸阀应做哪些试验?并说明试验的压力值?4.计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。5.竣工图章还缺少哪些人员的签字?信息安全管理措施还应包括哪些?
发布时间:2025年09月26日 10:46
中迅网校
阅读量:95

案例4【背景资料】
A 公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机组,办公区域采用风机盘管加新风系统,会议室及公共大厅采用变风量(VAV)空调系统。
1.指出图4中存在的施工安全隐患。
2.A 公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复检哪些参数?
3.补检的闸阀应做哪些试验?并说明试验的压力值?
4.计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。
5.竣工图章还缺少哪些人员的签字?信息安全管理措施还应包括哪些?
查看答案
参考答案:
1.作业人员A安全绳低挂高用,安全带采用三点式;作业人员B未佩戴安全防护面罩,打磨机线路从脚下穿过存在触电和绊倒隐患;作业人员C未佩戴安全帽;管道井口未设置防护栏杆。
2.(1)200×2%=4 台。
(2)还应复验水阻力、噪声。
3.(1)壳体强度和阀瓣密封性能试验。
(2)壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍。
4.总风量与设计风量的允许偏差为-5%~+10%,4000×(1+10%)=4400m3/h,测量总风量为4320m3/h,符合要求;新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%,测量新风量为950m3/h,不符合要求;各风口风量与设计风量的允许偏差不应大于15%,风口1:500×(1+15%)=575m3/h,风口1测量风量为560m3/h,符合要求;风口2:300×(1-15%)=255m3/h,风口2 测量风量为252m3/h,不符合要求。
5.(1)还缺少技术负责人、总监理工程师签字。
(2)规范信息安全行为;采用先进的安全技术。