上一题:案例2【背景资料】具有 GA1 资质的 A 公司中标设计压力 4.0MPa,管道公称直径 DN600,长度 320km的天然气长输管道施工总承包合同。A 公司将工程中处理地质破碎带的爆破任务依法分包给有资质的 B 公司。开工后,A 公司项目部邀请了国土资源部门和政府质量监督站工作人员完成项目的交桩工作。甲供防腐管(单根长度为 12m)经验收合格后,存放于 A 公司项目部的料场,防腐管具体堆放见图 2,监理工程师巡察后,要求整改。A公司项目部对B公司的危险品仓库检查时,发现存有硝化甘油800kg,雷酸汞存量为100kg,A公司项目部根据计算重大危险源辨识临界量和最大量的方法,依据表2计算了这个仓库的危险品计算值,并对B公司发出了限时整改通知书。在长输管道穿越一级公路段施工时,监理工程师巡查发现A公司项目部施工人员使用内对口器进行管道组对,接口在点焊定位后,即撤出内对口器,进行下一段管道组对。监理工程师查阅管道焊口的无损检测记录时,只有部分记录,并全数检测且合格、监理工程师发出了整改通知书。A公司项目部整改后通过验收。在管道水压试验阶段,A公司项目部使用了2块4.0MPa量程的压力表安装在管道中段。监理工程师认为有错误,责令A公司项目部整改。阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管闸阀试验记录,被要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。【问题】1.A公司是否有资格作为本项目的总承包商,现场定桩工作必须参与的单位是哪几家?2.应如何整改防腐管堆存在的问题?计算危险品仓库风险辨识计算值,并判断是否属于重大危险源?3.A公司项目部长输管道穿越一级公路段施工中应整改哪些内容?4.管道施压阶段监理工程师责令A公司项目部整改是否正确?说明理由。 下一题:案例4【背景资料】A 公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机组,办公区域采用风机盘管加新风系统,会议室及公共大厅采用变风量(VAV)空调系统。开工前,项目技术负责人组织召开安全技术交底会议,结合施工现场示意图(见图4)重点说明本项目施工过程中可能出现的违反安全规定的行为。某厂家供应的一批风机盘管(200台)进场时,A公司随机抽取2台送检,复验参数包括:功率,供冷量,供热量和风量,监理单位审核复验报告后,指出此次抽样复验不符合规范要求,责令整改,风机盘管重新复验后通过验收。阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管闸阀试验记录,被要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调系统调试的测定数据见表4,经调整风阀开度,系统风量达到规范要求。在竣工档案编制阶段,A公司借助AI技术辅助资料分类归档及合规性检查;发现一份竣工图章签字中不完整(仅有编制人,审核人,现场监理签字),A公司立即整改。针对应用AI技术可能存在的信息泄露风险,A公司实施信息安全管理措施,设立信息安全岗位,明确职责分工,实施信息安全教育,确保信息安全状态。【问题】1.指出图4中存在的施工安全隐患。2.A 公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复检哪些参数?3.补检的闸阀应做哪些试验?并说明试验的压力值?4.计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。5.竣工图章还缺少哪些人员的签字?信息安全管理措施还应包括哪些?