案例3【背景资料】:某全装修交付保障房工程,共12层,建筑面积5万平方米,结构形式为装配或混凝土结构。施工中发现作业人员有以下行为:电梯井道施工人员作业时,为施工方便,擅自临时拆除了电梯井口防护门,作业完成后恢复了防护门;进行十层预制外墙板吊装时,在没有设置安全隔离层的情况下抹灰工人在正下方进行一层外墙面饰面作业。施工单位在二层以上设置了悬挑长度为6m的卸料平台,卸料平台与外围护脚手架采用拉结连接,监理工程师判定为高处作业重大事故隐患。经检查,施工单位在建筑内部装修工程的防火施工过程中(包括隐蔽工程的施工过程中及完工后)的抽样检验结果和现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果均符合设计要求。建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行了工程质量验收。工程竣工后,统计得到固体废弃物(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量为1500t。【问题】1.针对施工中作业人员的不规范操作,给出正确做法。2.悬挑式卸料平台正确的做法是什么?高处作业判定为重大事故隐患的情形还有哪些?
查看答案
参考答案:
1.不妥之处一:为施工方便,擅自临时拆除了电梯井口防护门。正确做法:电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。(2分)不妥之处二:在没有设置安全隔离层的情况下,抹灰工人在正下方进行一层外墙面饰面作业。正确做法:交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作,要做到上部与下部作业人员的位置错开,使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外,当不能满足要求时,应设置安全隔离层进行防护。(2分)2.(1)正确做法:①悬挑长度不宜大于5m,设计应符合相应的结构设计规范要求,周围安装防护栏杆。②悬挑式操作平台安装时不能与外围护脚手架进行拉结,应与建筑结构进行拉结。(2分)(2)高处作业判定为重大事故隐患的情形还有:①钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置;②单榀钢桁架(屋架)安装时未采取防失稳措施;③悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。(3分)