案例二【背景资料】某建筑工程,建筑面积24000m2,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架-剪力墙结构。梁跨度为9m,局部跨度为6m,梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度,梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。在工程施工中发生了如下事件:事件1:在主体结构施工中,由于市场某一钢筋型号缺货,项目部征得监理单位的同意后等数量进行了钢筋代换,监理工程师验收发现后,要求项目部返工。事件2:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为50mm。事件3:该工程完工后,项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。【问题】1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。梁底模拆除时,混凝土强度应满足什么要求?2.指出事件1中不妥之处,并分别说明理由。3.事件2中,商品混凝土粗骨料最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝土的设计原则三方面分析本工程防水混凝土粗骨料的最大粒径。4.事件3中,单位工程质量验收合格标准是什么?
发布时间:2025年07月24日 14:45 中迅网校 阅读量:24
在工程施工中发生了如下事件:
事件1:在主体结构施工中,由于市场某一钢筋型号缺货,项目部征得监理单位的同意后等数量进行了钢筋代换,监理工程师验收发现后,要求项目部返工。
事件2:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为50mm。
事件3:该工程完工后,项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。
【问题】
1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。梁底模拆除时,混凝土强度应满足什么要求?
2.指出事件1中不妥之处,并分别说明理由。
3.事件2中,商品混凝土粗骨料最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝土的设计原则三方面分析本工程防水混凝土粗骨料的最大粒径。
4.事件3中,单位工程质量验收合格标准是什么?
查看答案

分享到:

上一题:案例一【背景资料】某综合楼工程,地下三层,地上二十层,地基基础设计等级为甲级,灌注桩筏板基础,作业工人共100人。建设单位与施工单位签订了施工合同。装修施工单位将工地标准层(F6~F20)划分为三个施工段组织流水施工,各施工段上均包含三个施工工序,其流水节拍如下表所示:(单位时间:周)钢结构屋架在构件拼装场地进行部分拼接安装,经由塔吊吊至屋面进行焊接组装。项目经理部要求在高处用气割或电焊切割物件时,应采取措施,防止火花飞落伤人,下部应设看火人,并组织相关人员进行起重吊装作业专项安全检查。施工生产设施布置如下:钢筋加工场地占地面积约300m2。木材堆场及木加工棚占地面积约120m2,木加工棚内设相应机械设施,并按照要求配备灭火器材。【问题】1.在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工橫道图。2.施工现场应建立义务消防队人数为多少人?并说明理由。3.确定本工程高处焊、割的动火等级,并说明理由。请写出施工现场动火等级的审批程序。4.木材堆场及木加工棚应怎样配备灭火器材。 下一题:案例三【背景资料】某高层住宅小区工程,建筑面积30000m2,地下1层,地上10层,采用装配式混凝土结构。施工单位结合设计、生产、装配一体化的原则整体策划,协同建筑、结构、机电、装饰装修等专业要求,制定了施工组织设计。同时编制了专项方案,内容包括:工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工等。监理工程师在审查专项施工方案时,认为内容不全,要求补充。在运输中做好安全与成品保护措施,根据构件特点采用不同的运输方式,外墙板采用靠放架立式运输,构件与地面倾斜角为70°,构件应对称靠放,每侧3层。混凝土预制构件吊装就位后,及时校准并采取临时固定措施。安装后对预制构件进行了校核和调整。预制构件连接部位采取了用钢筋套筒灌浆连接的方式,灌浆操作全过程有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录,灌浆作业采用压浆法从上口灌注,浆料从下口流出后及时封堵,保证灌浆料拌合物在制备后1h内用完。【问题】1.装配式混凝土结构专项施工方案需要补充哪些内容?2.请指出预制构件在运输途中的不妥之处,并改正。3.竖向构件和水平构件安装后,分别需要校核和调整哪些内容?4.指出灌浆作业的不妥之处,并改正。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录