案例五【背景资料】A单位总承包了某机电安装工程,A单位将防腐蚀工程和脚手架安装工程分包给B单位, 其中脚手架的搭设高度为55m ,B单位将防腐蚀工程再次分包给C单位。A单位依据施工组织设计、施工方案编制施工技术交底文件,并按层次、分阶段进行了交底。
项目施工过程中发生了以下事件:
事件一:轮胎式起重机首检日期为2019年5月8 日,2020年6月20日B单位让轮胎式起重 机进场施工,遭到了监理工程师的拒绝。现场需安装一台塔式起重机,施工单位办理书面 告知后,向检验机构申请安装监督检验,并且提交以下资料:特种设备制造许可证、安装 改造维修许可证、许可受理决定书等许可证明。
事件二:灯具安装过程中,专业监理工程师检查发现(见图)灯具底座及导管吊架安 装不符合施工规范,要求整改。

事件三:F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m ,并敷设一条扁钢接地保护导体, 监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠 接地。
【问题】
1.背景中的两次分包是否合法?说明理由。施工技术交底的层次、阶段及交底形式应 根据工程的哪些特点来确定?
2.事件一中监理工程师的做法是否合理?说明理由。施工单位申请安装监督检验还应 提交哪些资料?
3.图中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?应如何整改?
4.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接 点的位置。
5.B分包单位进场后,A单位项目部应做哪些工作?
查看答案
参考答案:
1.(1)A单位将防腐蚀工程和脚手架安装工程分包给1,单位的做法合法, 因为防腐蚀 工程和脚手架安装工程不属于主体工程,可以分包给具有相应资质的单位。
(2)B单位将防腐蚀工程再次分包给C单位的做法不合法, 因为严格规定分包单位不 得把工程转包给其他单位,再分包属于违法分包。
(3)技术交底的层次、阶段及形式应根据工程的规模和施工的复杂、难易程度及施 工人员的素质确定。
2.(1)事件一中监理工程师的做法合理。理由:轮胎式起重机属于流动式起重机, 首检合格后每年应进行一次周期检验,2019年5月8日至2020年6月20日已经超过一年未检 验。
(2)还应提交:
①安全保护装置和电动葫芦型式试验证明。
②整机型式试验证明或者样机型式试验申请表。
③特种设备安装改造修理告知书。
④施工合同和施工方案。
3.(1)错误一:灯具安装采用塑料塞固定错误;
整改:在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定。
(2)错误二:金属导管采用φ6mm圆钢吊架;
整改: 圆钢吊架的直径应不小于8mm ,并应设置防晃支架。
4.(1)变配电室的金属梯架应至少设置3个与接地保护导体的连接点。
(2)全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均应可 靠地接地。
5.项目施工总承包单位的工作:
(1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料,向分包人提 供具备施工条件的施工场地。
(2)组织分包人参加图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。
(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施;为分包人提供施工所要求的场地和 通道等。
(4) 负责施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他施工人员之间的 交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工