案例五【背景资料】A单位总承包了某机电安装工程,A单位将防腐蚀工程和脚手架安装工程分包给B单位, 其中脚手架的搭设高度为55m ,B单位将防腐蚀工程再次分包给C单位。A单位依据施工组织设计、施工方案编制施工技术交底文件,并按层次、分阶段进行了交底。项目施工过程中发生了以下事件:事件一:轮胎式起重机首检日期为2019年5月8 日,2020年6月20日B单位让轮胎式起重 机进场施工,遭到了监理工程师的拒绝。现场需安装一台塔式起重机,施工单位办理书面 告知后,向检验机构申请安装监督检验,并且提交以下资料:特种设备制造许可证、安装 改造维修许可证、许可受理决定书等许可证明。事件二:灯具安装过程中,专业监理工程师检查发现(见图)灯具底座及导管吊架安 装不符合施工规范,要求整改。事件三:F2层变配电室的某一段金属梯架全长45m ,并敷设一条扁钢接地保护导体, 监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠 接地。【问题】1.背景中的两次分包是否合法?说明理由。施工技术交底的层次、阶段及交底形式应 根据工程的哪些特点来确定?2.事件一中监理工程师的做法是否合理?说明理由。施工单位申请安装监督检验还应 提交哪些资料?3.图中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?应如何整改?4.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接 点的位置。5.B分包单位进场后,A单位项目部应做哪些工作?
发布时间:2025年07月25日 16:05 中迅网校 阅读量:21

案例五【背景资料】A单位总承包了某机电安装工程,A单位将防腐蚀工程和脚手架安装工程分包给B单位, 其中脚手架的搭设高度为55m ,B单位将防腐蚀工程再次分包给C单位。A单位依据施工组织设计、施工方案编制施工技术交底文件,并按层次、分阶段进行了交底。
项目施工过程中发生了以下事件:
事件一:轮胎式起重机首检日期为2019年5月8 日,2020年6月20日B单位让轮胎式起重 机进场施工,遭到了监理工程师的拒绝。1.背景中的两次分包是否合法?说明理由。施工技术交底的层次、阶段及交底形式应 根据工程的哪些特点来确定?
2.事件一中监理工程师的做法是否合理?说明理由。施工单位申请安装监督检验还应 提交哪些资料?
3.图中灯具底座安装和导管吊架安装存在哪些错误?应如何整改?
4.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接 点的位置。
5.B分包单位进场后,A单位项目部应做哪些工作?

查看答案

分享到:

上一题:案例四【背景资料】安装公司中标某化工建设项目压缩厂房安装工程,主要包括厂房内设备、工艺管道安装(到厂房外第一个法兰口)。厂房内主要设备有离心式压缩机组及32/5吨桥式起重机 (跨度30.5m)。压缩机组由活塞式压缩机、汽轮机、联轴器、分离器、冷却器、润滑油站、 高位油箱、干气密封系统、控制系统等辅助设备、 系统组成。安装公司进场后,编制了工程施工组织设计及各项施工方案。压缩机组安装方案对安装所用计量器具进行策划,计划配备百分表、螺纹规、千分表、钢卷尺、钢板尺、深度尺。 监理工程师审核后,认为方案中计量器具的种类不能满足安装测量需要,要求补充。桥式起重机安装安全专项施工方案的验收要求中, 内容缺失,该方案在专家论证时, 专家提出验收要求中验收内容缺失,需要补充。在压缩机组安装过程中,检查发现钳工使用的计量器具无检定标识,但施工人员解释: 在用的计量器具全部检定合格、检定报告及检定合格证由计量员统一集中保管。压缩机组地脚螺栓安装前,已将基础预留孔中的杂物,地脚螺栓上的油污、氧化皮等 清除干净,螺纹部分也按规定涂抹了油脂,并按方案要求配置了垫铁,高度符合要求。在压缩机组初步找平、找正,地脚螺栓孔灌浆前(如下图),监理工程师检查后,认 为压缩机组地脚螺栓和垫铁的安装存在质量问题,要求整改。压缩机组安装完成后,按规定进行了试运行,试运行的压缩介质采用空气,在试运行 的开始阶段,主机的排气缓慢升压,每5min升压为0.08MPa ,并逐步达到工况;轴承润滑 油温度和轴承振动稳定后,连续运行5h 。轴承壳振动速度有效值为6mm/s。【问题】1.本工程需办理特种设备安装告知的项目有哪几个?在哪个时间段办理安装告知?2.桥式起重机安装方案论证时,需要补充哪些验收要求的内容?方案论证应由哪个单 位来组织?3.压缩机组安装方案中还需补充哪几种计量器具?安装现场计量器具的使用存在什 么问题?应如何整改?4.图中的垫铁和地脚螺栓安装存在哪些质量问题?整改后的检查应形成哪个质量记 录(表)?5.压缩机组空负荷运转是否合格?说明理由。 下一题:下列关于塔器安装准备工作的说法中,正确的是()。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录