案例5背景资料:
某水利工程混凝土重力坝,由挡水坝段、溢流坝段等组成,施工过程中发生如下事件:
事件一:大坝基础岩石较完整、较坚硬,河床部位坝基最大开挖深度12m,基础保护层厚度4m,钻孔爆破法施工,其中坝基轮廓采用预裂爆破,基础保护层分三层爆破,相关爆破参数和爆破方法见表5-1:
事件二:基础爆破完成后,进行断层破碎带和软弱夹层挖除、坝基固结灌浆等基础处理。浇筑混前对基础面进行了处理,清除了建基面表面的松软岩石、棱角和反坡。油污和杂物等,经质检合格后浇筑混凝土。
事件三:挡水坝段采用二级配混凝土,掺和料为粉煤灰。施工前,试验员检测了指标,并根检测结果调整了施工配合比,见表5-2。
事件四:溢流坝段的闸墩、溢流面为C30钢纤维混凝土,施工单位编制了施工方案,部分内和站 配置2台额定出料容量为1.5m³的强制式搅拌机,按每台每盘拌和1.5m³混凝土进行生产安排拌机机 口每班次取样1次检验混凝土纤维含量,以28d抗压强度为主进行质量检验。
事件五:施工单位采购了某品牌同一规格钢纤维45t,并抽检了钢纤维的弯折性能,杂质含量等项目。
【问题】
1.根据事件一,提出本工程坝基预裂预炮孔一次可钻的最大深度,表5-1中A代表的最大钻孔深代表的最大药卷直径以及C、D所代表的爆破方法。
2.除事件二所列措施外,混凝土重力坝地基处理的主要措施还应包括哪些?基础面处理的具体技术要求有哪些?
3.根据事件三,列式计算混凝土的水验比(计算结果保留小数点后2位),表5-2中E、F分别代表的超(逊)径量以及G1、G2所对应的材料用量(计算结果取整教)。
4.改正事件四中施工方案的不妥之处。
5.根据事件五,所采购纤维的检验批有几个?说明理由,除所列项目外,钢纤推抽检项目还应包括哪些?
分享到: