【案例3】背景资料:某跨湖区大桥工程建设项目,该工程由某桥梁公司施工,业主委托某监理公司进行施工监理,监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师担任项目总监理工程师。该桥基础为钻孔灌注桩,按照《公路工程标准施工招标文件》的要求,所有桩都要进行无破损法(超声波)检测,以确保桩基础的工程质量。当桩基完成进行检测时,发现有一根断桩,断位处在地下水位以下,且地质资料显示该处有溶洞。由此,施工单位向项目监理机构报送了处理方案,其要点如下:(1)补桩。(2)调整承台的结构钢筋,外形尺寸作部分改动。总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验,经审核认为施工单位提交的处理方案可行,因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知,并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告:(1)要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。(2)增加的补桩应予计量、支付。理由是此桩断桩是地质不良,有溶洞所致。监理机构在监理过程中发现某局部工程存在重大隐患的质量问题,随后签发了监理指令单,要求施工单位整改。【问题】1.对于该工程存在重大隐患的质量问题,监理机构的处理方法是否正确?说明理由。2.在桥梁桩基施工中,监理工程师应旁站监理哪些项目?3.针对施工单位提出的索赔要求,总监理工程师应如何处理?说明理由。4.总监理工程师批准上述处理方案,在工作程序方面是否妥当?说明理由。
发布时间:2025年04月17日 14:15 中迅网校 阅读量:23

【案例3】背景资料:
某跨湖区大桥工程建设项目,该工程由某桥梁公司施工,业主委托某监理公司进行施工监理,监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师担任项目总监理工程师。
该桥基础为钻孔灌注桩,按照《公路工程标准施工招标文件》的要求,所有桩都要进行无破损法(超声波)检测,以确保桩基础的工程质量。当桩基完成进行检测时,发现有一根断桩,断位处在地下水位以下,且地质资料显示该处有溶洞。由此,施工单位向项目监理机构报送了处理方案,其要点如下:
(1)补桩。
(2)调整承台的结构钢筋,外形尺寸作部分改动。
总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验,经审核认为施工单位提交的处理方案可行,因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知,并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告:
(1)要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。
(2)增加的补桩应予计量、支付。理由是此桩断桩是地质不良,有溶洞所致。
监理机构在监理过程中发现某局部工程存在重大隐患的质量问题,随后签发了监理指令单,要求施工单位整改。
【问题】
1.对于该工程存在重大隐患的质量问题,监理机构的处理方法是否正确?说明理由。
2.在桥梁桩基施工中,监理工程师应旁站监理哪些项目?
3.针对施工单位提出的索赔要求,总监理工程师应如何处理?说明理由。
4.总监理工程师批准上述处理方案,在工作程序方面是否妥当?说明理由。

查看答案

分享到:

上一题:【案例2】背景资料:某公路工程项目桩基施工图纸规定,桩基直径为1.2~1.5m,桩基长度为20~30m,施工方法采用冲击钻成孔,导管法灌注水下混凝土,在施工中发生了以下事件:事件1:某根桩基成孔后,现场浇筑基本准备完毕,但导管还没有到场,施工单位解释导管还在运输途中。施工单位技术人员就现场准备情况进行了报验,经监理工程师检查合格后,准备在导管进场后灌注混凝土,但是监理工程师没有同意灌注。事件2:在桩基灌注混凝土过程中发生异常,混凝土灌注产生堵管,施工单位技术人员当即决定,将导管拔出,逐节拆开导管,清理掏出导管内混凝土,然后再重新安装连接,插入已经灌注的混凝土内,继续灌注混凝土,监理工程师认为不妥,不同意该施工方法。【问题】1.在事件2中,监理工程师做法是否妥当?如不妥,正确的做法是什么?2.在事件1中,请问监理工程师做法是否妥当?3.根据交通运输部、应急管理部关于发布《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》以下简称《目录》的公告,回答下列问题:(1)人工挖孔桩手摇井架出渣工艺和基桩人工挖孔工艺在《目录》中的淘汰类型分别属于禁止类还是限制类?(2)“直接凿除法”桩头处理工艺,在高速公路工程、独立大桥、特大桥项目中是否可以继续使用?哪些施工工艺可以替代它?4.钻孔灌注桩成孔后、灌注前和灌注过程中,监理工程师要做哪些检查和记录? 下一题:【案例4】背景资料:某公路工程项目施工阶段的监理中,监理工程师对承建商的施工现场制作的钢筋混凝土预制板进行质量检查,抽查了500块预制板,发现存在以下问题,见表4-1。在当月的监理月报中,监理工程师记录了此次质量问题及处理情况。【问题】1.对产品存在的质量问题,监理工程师应如何处理?2.产品的主要质量问题是什么?给出分析过程。3.监理工程师宜选择哪种方法来分析存在的质量问题?为什么?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录