【案例10】背景资料:某高速公路总监办管理范围包括四个施工合同段和四个驻地监理办。实施监理过程中发生如下事件:事件1:因工期紧迫,建设单位要求对控制工期的关键工程提前开始施工。根据安排,1个长大隧道、2个特大桥合同段分别开始了洞口开挖和桩基施工。不久,建设单位主持召开了第一次工地会议。参加会议的有建设单位的法定代表人,施工单位项目经理、技术负责人,总监办上级监理公司副总经理、总监理工程师、驻地监理工程师,工程所在市的质监站副站长,设计代表,还有路线经过的两个县的分管副县长、市纪检委副书记等。会上,监理公司副总经理宣布了对总监理工程师的授权;设计代表进行了设计交底;建设单位对工程各阶段提出进度目标,并就本项目的重要性加以说明,对质量、进度、安全、监理、廉政等工作提出了要求。会后,总监办完成会议纪要后发放各参会单位。总监理工程师主持、审批了项目监理细则,报建设单位批准后执行。事件2:在隧道施工监理中,现场监理员发现:(1)一名当地菜农被临时雇用,担任洞口值守员,且该人员同时还兼职其他工作;(2)出入洞登记表记录进洞人数为8人,但现场检查发现洞内有6名掘进工人、7名杂工和2名技术员;(3)现场还发现,装有炸药、雷管的车辆同时搭载着5名上班的工人。经询问,司机为临时工且无驾驶证件;该司机每天早晨一次性领出一天使用的炸药、雷管,拉至洞内并临时存放在一个铁皮柜内。针对上述情况,监理员立即下发监理指令并报告总监理工程师。总监理工程师到现场后,指令施工单位暂停施工,并报告了建设单位。【问题】1.指出事件1中不符合《公路工程施工监理规范》(JTGGl0-2006)要求的做法。2.事件2中有哪些做法不正确?请逐项指出并写出正确做法。
发布时间:2025年04月17日 14:15 中迅网校 阅读量:20

【案例10】背景资料:
某高速公路总监办管理范围包括四个施工合同段和四个驻地监理办。实施监理过程中发生如下事件:
事件1:因工期紧迫,建设单位要求对控制工期的关键工程提前开始施工。事件2:在隧道施工监理中,现场监理员发现:
(1)一名当地菜农被临时雇用,担任洞口值守员,且该人员同时还兼职其他工作;
(2)出入洞登记表记录进洞人数为8人,但现场检查发现洞内有6名掘进工人、7名杂工和2名技术员;
(3)现场还发现,装有炸药、雷管的车辆同时搭载着5名上班的工人。经询问,司机为临时工且无驾驶证件;该司机每天早晨一次性领出一天使用的炸药、雷管,拉至洞内并临时存放在一个铁皮柜内。
针对上述情况,监理员立即下发监理指令并报告总监理工程师。总监理工程师到现场后,指令施工单位暂停施工,并报告了建设单位。
【问题】
1.指出事件1中不符合《公路工程施工监理规范》(JTGGl0-2006)要求的做法。
2.事件2中有哪些做法不正确?请逐项指出并写出正确做法。

查看答案

分享到:

上一题:【案例9】背景资料:某施工单位与建设单位按《公路工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工合同。合同工期800天,合同总价1.6亿元。施工前,监理工程师已批准了施工单位提交的施工进度计划,如图所示。【问题】1.请确定施工进度计划图中的关键线路。2.由于异常恶劣气候造成A工作停工6天,现场劳动力不足造成E工作停工4天,图纸提供延误造成B工作停工5天(情况已经核实),请问监理工程师在施工单位按规定时间和程序提出申请后,可批准合同工期延长几天?说明理由。3.为了保证安全生产,施工单位配备了2名专职安全员,是否合理?说明理由。4.某桥墩基础钢筋绑扎后,未经监理工程师检查验收,施工单位就擅自安装了模板,正准备浇筑混凝土。如果你是现场专业监理工程师,应该如何处理? 下一题:【案例11】背景资料:某高速公路收费站机电项目,在项目实施过程中发生以下事件:事件1:在机电施工准备阶段,前一天下大雨,第二天建设单位、施工单位人员组织对全路段房建、管线缺陷进行考察,在考察了4个收费站后监理工程师赶到现场,施工单位人员用数字万用表对各处机房联合接地母线端子进行了测量,发现接地电阻有两处大于1Ω,其余均不大于1Ω。监理工程师审核后要求机电承包人对不符合要求的两处进行改造,费用由机电承包人承担。其余房建提供的联合接地母线端子都符合要求。同时机电承包人申请了一笔通信管道试通试压费用,监理工程师审核后批准了这一笔费用。事件2:钢筋混凝土基础上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个施工单位都编制了相互协调的进度计划,进度计划已得到批准。基础施工完毕,设备安装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大,无法安装设备,须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响,安装单位提出索赔要求。【问题】1.事件1中:(1)承包人及监理工程师存在哪些问题?为什么?(2)该如何进行考察及审核承包人的检查结论?2.事件2中:(1)安装单位的损失应由谁负责?为什么?(2)安装单位提出索赔要求,监理工程师应如何处理?